    Добрый день, подскажите как будет работать блок Blink, если время тика всей программы 10-20мС, а в блоке Blink я выставлю значения 2 и 2 мС?

    Как работает блок блок Blink, если выставить в нем времена 0 и 2мС?

    Интересует в контексте вот такого примера.Скриншот 2018-03-12 09.01.53.png

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Минимальный период генератора = 2 циклам ПР200...
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    то есть если поставить 0 и 0 то блинк будет давать импульс каждые 2 тика программы?

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Да .........