Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Как отличить новые ПР200, поддерживающие Pt100, Pt1000 от реле старой модели?

  1. #1

    По умолчанию Как отличить новые ПР200, поддерживающие Pt100, Pt1000 от реле старой модели?

    Как отличить новые ПР200, поддерживающие Pt100, Pt1000 от реле старой модели?
    Какова максимальная частота опроса Pt100, Pt1000, разрядность АЦП и реальная точность ?

  2. #2

    По умолчанию

    ПР200 поддерживающие Pt100, Pt1000 обязательно с питанием 220 или возможны с 24В ?

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. В принципе на сайте информация по второму вопросу http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/90872976 вот здесь.
    Тип измеряемых сигналов
    0…10 В
    4…20 мА
    0…4 кОм
    Входное сопротивление 61 кОм
    Предел основной приведенной погрешности ±0,5 %
    Разрешающая способность АЦП 12 бит
    Период обновления результатов измерения четырех каналов не более 10 мс
    Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры на 10 °С в пределах рабочего диапазона температур ±0,25 %

    По первому "Как отличить новые ПР200, поддерживающие Pt100, Pt1000 от реле старой модели?" Такого различия нет в принципе. И нигде не говорится что ПР 200 предназначен для подключения датчиков типа Pt100, Pt1000 как те же ТРМ, имеющие соответствующие настройки в меню.

    ПР 200 является свободно программируемым устройством, аналоговый вход которого при соответствующей настройке может работать в режиме измерения сопротивления. То есть на входе Вы получаете определённое число, которое пропорционально сопротивлению датчика.
    Просто для облегчения работы некоторые форумчане и супермодератор данной ветки форума Юрий Ревака, написали макросы (подпрограммы) для облегчения работы с этими датчиками. Они находятся в базе Онлайн макросов и Вы можете ими воспользоваться, независимо от модели и года выпуска ПР 200.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Период обновления результатов измерения четырех каналов не более 10 мс

    По первому "Как отличить новые ПР200, поддерживающие Pt100, Pt1000 от реле старой модели?" Такого различия нет в принципе. И нигде не говорится что ПР 200 предназначен для подключения датчиков типа Pt100, Pt1000 как те же ТРМ, имеющие соответствующие настройки в меню.
    ПР 200 является свободно программируемым устройством, аналоговый вход которого при соответствующей настройке может работать в режиме измерения сопротивления. То есть на входе Вы получаете определённое число, которое пропорционально сопротивлению датчика.
    Просто для облегчения работы некоторые форумчане и супермодератор данной ветки форума Юрий Ревака, написали макросы (подпрограммы) для облегчения работы с этими датчиками. Они находятся в базе Онлайн макросов и Вы можете ими воспользоваться, независимо от модели и года выпуска ПР 200.
    Здесь сообщение http://www.owen.ru/news/17632741?utm...aign=pr200_new
    Расширение ассортимента программируемых реле с дисплеем ОВЕН ПР200

    Компания ОВЕН объявляет о начале продаж новых модификаций программируемого реле ПР200 с питанием на 220 В и возможностью подключения к ним дискретных датчиков на 24 В.
    ОВЕН ПР200 – это свободно программируемое реле для решения локальных задач автоматизации: водоподготовка, водоочистка, вентиляция, отопление и других. Написание алгоритма осуществляется пользователем на языке FBD (МЭК 16131:3) с помощью бесплатной среды программирования OWEN Logic. Для увеличения количества дискретных входов/выходов программируемого реле ОВЕН ПР200 применяются модули расширения ОВЕН ПРМ.
    Особенности ОВЕН ПР200:
    Возможность подключения дискретных датчиков =24 В к ПР200 с питанием 220 В.
    Поддержка температурных датчиков без дополнительных преобразователей: Pt100, Pt1000, NTC и т.д.
    Время обновления каналов 10 мс и время для измерения температуры (пересчет в температуру через полином 6-го порядка) не одно и то же

  5. #5

    По умолчанию

    К тому же, диапазон изменения сопротивления Pt1000 и Pt100 ложится не на всю шкалу 12 бит (как минимум 1 бит отбросим на шумы), а только на ее часть.
    Если перед АЦП не стоит нормирующий (растягивающий динамический диапазон сигнала на всю шкалу АЦП ) преобразователь /опер. усилитель, то и 11 бит точности быть не может

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    И снова здравствуйте. В принципе Вы теперь обладаете информацией и можете прикинуть, подходит Вам данное устройство для Ваших задач или нет.
    Не забывайте, что это ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ а не специализированный контроллер с прецизионными аналоговыми входами.
    Для подавляющего числа задач, возложенных на данное устройство, этого вполне достаточно.
    Ещё раз повторюсь что входа как изначально так и сейчас специально не заточены под термометры сопротивления.
    Можете использовать датчики с токовым сигналом, если считаете что они дадут большую точность.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MdmLib Посмотреть сообщение
    К тому же, диапазон изменения сопротивления Pt1000 и Pt100 ложится не на всю шкалу 12 бит (как минимум 1 бит отбросим на шумы), а только на ее часть.
    Если перед АЦП не стоит нормирующий (растягивающий динамический диапазон сигнала на всю шкалу АЦП ) преобразователь /опер. усилитель, то и 11 бит точности быть не может
    Добрый день, используя термосопротивления с аналоговыми входами на ПР200, можно измерять температуру с точностью +-(1-2)°C, диапазон погрешности зависит от типа используемого датчика (НСХ), схемы подключения, длины проводов и т.д.

    Что касается "новых" и "старых" в плане поддержки термосопротивлений разницы нет, все поддерживают.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, используя термосопротивления с аналоговыми входами на ПР200, можно измерять температуру с точностью +-(1-2)°C, диапазон погрешности зависит от типа используемого датчика (НСХ), схемы подключения, длины проводов и т.д.
    Что касается "новых" и "старых" в плане поддержки термосопротивлений разницы нет, все поддерживают.
    точность +- 2°C это даже не смешно, но я спрашивал про :
    Какова максимальная частота опроса Pt100, Pt1000, разрядность АЦП и реальная точность измерения температуры?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    MdmLib вам же ответили в 3-ем посте, все указано в РЭ. Или читать это не наш метод ?
    Не стоит забывать, что датчики температуры читаются при помощи макросов, а не аппаратно (или на уровне firmware прибора) так что все в ваших руках.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    191

    По умолчанию

    Измеряемое сопротивление 4000 Ом
    Разрядность 12 бит = 4096 отсчета
    Итого примерно 1 Ом на 1 отсчет
    Для характеристики Pt1000: 0гр = 1000 Ом, +100гр = 1385 Ом, т.е. 1гр = 3.85 Ом = 3.85 отсч. Тогда точность измерения температуры 1/3.85 = 0.26 гр - одна четвертая градуса грубо = неплохо для большинства случаев в ЖКХ, по моему.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Термопара 125 модели
    от Wladislaw в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 13:35
  2. Замена модели в проекте
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 20:04
  3. ПЛК150 и 154 + Pt100 ДТС3015-PT1000.B2.200
    от melky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 15:30
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •