    Здравствуйте.
    ПЛК110 должен работать как подчинённый (Slave). Протокол Modbus TCP.
    В режиме Master легко можно добавить переменную типа String для передачи в подчинённое устройство.
    Как в режиме Slave предоставить мастеру сети переменную типа Sting?
    В CoDeSys 2.3 при попытке добавить подэлемент во всплывающем меню нет переменной типа String. См. скриншот.
    Я новичок, прошу сильно не ругать за невнимательность, если таковая имела место. Подскажите как быть!