Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Очень похожая картина и у меня . Датчик ПВТ100-Н5.2.И.2 установлен в осушитель воздуха, питание 24в. Неделю проработал отлично, потом показания ушли в бесконечность. На выходе 0 мА. Сняв крышку с преобразователя датчика обнаружил сильный нагрев платы в районе DC-DC преобразователя питающего микроконтроллер. При более детальном рассмотрении оказалось ,что входы питания микроконтроллера ушли в КЗ.
Добрый день, готовы заменить ПВТ100-Н5.2.И.2. Пожалуйста, свяжитесь со мной zoya@owen.ru, оговорим удобный для Вас способ пересылки.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Спасибо ! Написал на почту.
зонд установлен вертикально, впрочем пробовал и так, и так, и под углом, и защищать от случайного попадания влаги. После просушки хватает на неделю. У меня таких три обьекта, бегаю между ними снимаю, сушу, ставлю. Все три с последней партии. Ранее установленные работают без проблем. Такое впечатление что то не так с мембранами датчиков.
Минск, ремонт оборудования
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Спасибо! написал на почту
Минск, ремонт оборудования
ПВТ-100 в паре с пр-200 стоит в камере тепла-влаги. Провод ЗАЗЕМЛЕН, ЭКРАНИРОВАН - ПОМЕХ нет!!! проверил осциллографом. Зависает каждый день! влажность 85% т- 60*С при снятии питания с датчика все норм, но через 2-3 часа опять виснет. В общем работать невозможно.
Последний раз редактировалось Александр наладчик; 28.10.2020 в 23:16.
Это все-таки помехи. Какова длина провода?И каков интерфейс ПВТ задействован?С выносным зондом или нет? И схема подключения и схема заземления? Ситуация один в один, только с датчиком влажности и температуры Новосибирского производителя была, зависал с разными интервалами от нескольких минут до нескольких суток, помогала так-же перезагрузка . Показания зависали как на индикаторе прибора так и на выходе , то есть зависал сам микропроцессор, аналоговый интерфейс в моем случае работал исправно, там и глючить нечему, стоит XTR116 . Какой интерфейс у ПВТ не знаю ,кроме ПР-ок и приборов настенного исполнения (исключительно из-за корпуса) из ОВНА не использую ничего. опишите ответы на вопросы попробую помочь , в моем случае проблему решил не сразу конечно.
Последний раз редактировалось Sergej_; 29.10.2020 в 06:21.
Датчик ОВЕН ПВТ100-Н5.2.И.2 с проводом 2.5м. Провод идет вдали от силовой части вдоль корпуса. Подключение через аналоговый вход 4-20ма к реле ПР-200, питание от отдельного источника БП14Б-Д4.4(ОВЕН) на 24вольта. Сначала были синусные наводки 50гц на токовой петле относительно корпуса(по осциллографу), после чего провод от датчика к пр-200 заменили на экранированную витую пару от компа, а экран соединили с минусом БП и корпусом установки - помехи полностью исчезли, питание стабильно 24в, но датчик продолжает зависать! У дачика есть еще интерфейс RS 485 возможно он надежнее чем аналоговый, но под него придется перепрошивать пр-200