Тема: ПВТ100 "зависает" значение

  1. #1

    По умолчанию ПВТ100 "зависает" значение

    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. В климатической камере установлен датчик ПВТ100, подключен через аналоговый выход к МВ110АС. По его показаниям поддерживается определенная влажность в помещении. Уже 3-й раз наблюдается следующая картина: показания датчика "зависают" на регулируемом значении. Т.е. например мне нужно поддерживать влажность 65%, когда влажность ниже заданной - включается увлажнитель, когда выше - выключается. При нормальном регулировании наблюдются гуляния показаний влажности +- 1%, это нормально. Но в какой-то момент показания замирают на 65% и не двигаются. После сброса питания датчика - всё снова становится нормально. В чём может быть дело?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Похоже на воздействие помехи. Зависание происходит всегда при 65% влажности, или нет такой закономерности?
    компания ОВЕН

    Менеджер по продукту "Датчики температуры"

  3. #3

    По умолчанию

    В конкретно этом помещении всегда поддерживается 65% влажности, так что проверить на других значениях не было возможности. Есть аналогичные помещения, с другими параметрами климата, там такой проблемы не возникало. Проблема вылезала всего 3 раза за год эксплуатации, но очень критична. Если датчик "зависнет" например на 64.9 - то увлажнитель будет работать не останавливаясь, и тревоги никакой не вылезет пока оператор не заметит привычной "бороды" на графике, т.к. система "думает", что у неё все хорошо и регулируемый параметр остаётся в заданных пределах, а на самом деле мы заливаем помещение. Также зависнуть может на 65.1, тогда всё наоброт - влажность в помещении падает, но система об этом не знает.

  4. #4

    По умолчанию

    C большой долей вероятности - это помеха.
    Методы борьбы - прокладка кабелей к прибору в заземленном экране/экранах; разведение силовых и сигнальных кабелей относительно друг друга.
    компания ОВЕН

    Менеджер по продукту "Датчики температуры"

  5. #5

    По умолчанию

    здравствуйте! Мы занимаемся ремонтом и модернизацией оборудования. Есть проблема с ПВТ 100 ( в паре ТРМ 10), работающими в камере тепла и влаги. Не хотят работать в диапазоне 90-95% влаги. В течении недели работают нормально, потом подвисает значение влаги 100.3 %, причем образцовка показывает 83%, потом на экране LLLLL и усе!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svskb Посмотреть сообщение
    здравствуйте! Мы занимаемся ремонтом и модернизацией оборудования. Есть проблема с ПВТ 100 ( в паре ТРМ 10), работающими в камере тепла и влаги. Не хотят работать в диапазоне 90-95% влаги. В течении недели работают нормально, потом подвисает значение влаги 100.3 %, причем образцовка показывает 83%, потом на экране LLLLL и усе!
    Какой ток на выходе ПВТ100 при этом?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    не мерял, проверю на днях
    Минск, ремонт оборудования

  8. #8

    По умолчанию

    замерил - 0! нет тока. По питанию датчика все нормально.
    Минск, ремонт оборудования

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svskb Посмотреть сообщение
    замерил - 0! нет тока. По питанию датчика все нормально.
    Как установлен зонд? После просушки зонда сигнал появляется?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Та же ситуация.
    Зависло на значении
    Влажность 9600
    Температура 4320

    Стоит в сушке дерева, шел 19 день сушки. И возможно вся партия пойдет в помойку.
    Подключены по Modbus к СПК207 (3 ПВТ)
    2 ПВТ показывают нормально 1 завис.

    Что делать?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. ПЛК100. "Зависает" логический оператор AND
    от Гребнев Евгений в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 09:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •