Показано с 1 по 10 из 25

Тема: ПВТ100 "зависает" значение

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр наладчик Посмотреть сообщение
    Датчик ОВЕН ПВТ100-Н5.2.И.2 с проводом 2.5м. Провод идет вдали от силовой части вдоль корпуса. Подключение через аналоговый вход 4-20ма к реле ПР-200, питание от отдельного источника БП14Б-Д4.4(ОВЕН) на 24вольта. Сначала были синусные наводки 50гц на токовой петле относительно корпуса(по осциллографу), после чего провод от датчика к пр-200 заменили на экранированную витую пару от компа, а экран соединили с минусом БП и корпусом установки - помехи полностью исчезли, питание стабильно 24в, но датчик продолжает зависать! У дачика есть еще интерфейс RS 485 возможно он надежнее чем аналоговый, но под него придется перепрошивать пр-200
    Александр ,я правильно понял что провод интерфейса 4-20 ( от ПВТ до ПР200) всего 2.5 метра?Или это длина провода выносного зонда судя по маркировке, какова тогда длина интерфейсного провода? Куда у Вас подключена оплетка экрана витой пары? Просто мне нужно это чтоб отмести ненужные варианты. И где расположен БП 245В непосредственно возле ПВТ или ПР. В рэлсибовском все питание ИВИТа идет непосредственно через сигнал 4-20 ,В ПВТ судя по описанию отдельно ,но это нужно уточнить .Отключите от клемму +24 у ПВТ проветрите будет работать или нет.Это тоже важно. У меня не помогало ничего ,ни "правильный"монтаж, ни модули гальванической развязки, ни дополнительные фильтры, ни замена провода зонда на экранированный. Несколько снизило остроту проблемы установка отдельного БП с минимально допустимым Rнагрузки . Уже поставил таймер благо свободный был который сбрасывал питание каждые 15 минут-производство не остановить же до выяснения проблемы. Помогла установка дополнительных конденсаторов непосредственно в приборе параллельно питанию микропроцессора , в ИВИТ в качестве интерфейса стоит микросхема xtr116 у нее на 1 кажется выводе(могу ошибиться посмотрите даташит) формируется +5В для питания микропроцессора . Но повторю сначала нужно исключить ошибки монтажа.У Вас прибор другой немного ,но если все возможные косяки монтажа исключите, то "рыть "нужно в этом направлении.
    Осциллографом Вы помеху не изловите , если только он не следящий оставленный на сутки.Она может быть одиночная редкая.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 30.10.2020 в 13:41.

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. ПЛК100. "Зависает" логический оператор AND
    от Гребнев Евгений в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 09:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •