Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Просьба оказать помощь по программированию ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Просьба оказать помощь по программированию ПЛК

    Коллеги, добрый день!
    Есть задача вот такого формата, помогите ее решить:
    у нас есть помещение в нем мы планируем установить
    Контроллер ПЛК323-24.03.01.-СS-WEB 32214р. 1 шт
    МВ110-224.2АС – 1 шт
    Датчик давления ПД100И-ДИ0,6-111-0,5-EXIA
    Датчик уровня ПДУ-1.1.100-ЕХ АС4 – для программирования модуля
    ИСКРА-АТ.02
    + датчик положения 24 VDC дискретный
    и есть условно диспетчерский пункт (на нем есть комп + будем делать статический IP)
    Вот нужно чтобы на котроллер приходила информация от датчиков и контроллер по каналам GSM передавал ее на пункт диспетчера ( положения задвижки, информация по уровня воды в помещении, информация о давлении в системе), а диспетчер в свою очередь передавал информацию о закрытии и открытии задвижки. вот так в крации.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    У вас взрывоопасное помещение ? если да, то чего-то не хватает... датчиков 2 а Искра одна, + еще дискретный сигнал.
    Для программирования модуля можно обойтись дешевым китайским преобразователем, хотя если деньги некуда девать, то ладно

  3. #3

    По умолчанию

    Да, помещение взрывоопасное! забыл дописать, мы помимо Искры, планируем еще ставить 2 барьера искрозащиты под дискретные сигналы. Хотим на нашем, так сказать родном это все сделать! тем более, в случае выхода из строя или еще какие нибудь вопросы я их смогу в тех. поддержке быстро решить, с китайским же такого не будет, да и гарантии на него тоже нет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ну барьеры есть Питерские наши родные. Тут другой вопрос, сам ПЛК должен находиться с барьерами во взрывобезопасной зоне либо во взрывозащищенном щите со всеми радостями в виде сальников, бронированных кабелей и т.д. ну и задвижка соответствующая. Ну это я так понимаю мелочи...

    Статический IP куда вы планируете ставить ? на объект ? и сколько таких объектов ? или только диспетчеру ?

  5. #5

    По умолчанию

    Сам ПЛК будет находится в шкафу взрывозащищенном, со всеми приблудами (бронекабели и т.д.), барьеры будем соответственно брать родные.
    Если я правильно пониманию, для нормального обмена данными между диспетчером и объектом по каналам GSM надо, чтобы у диспетчера был статический IP и SKADA. объект пока что 1.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Хм, тогда проблемка, зачем вам ПЛК с WEB в таком случае если статический IP со стороны диспетчера ?
    Хотя представитель Овен рассказывал что для 3хх серии есть сборка openVPN но я ее так и не узрел, то есть гарантировано что openVPN для 3хх есть и чудесно работает под вопросом.
    Иначе если вы будете передавать данные со стороны ПЛК в Scada - уменьшается их количество, так как не так уж их много, где реализован подчиненный режим (сразу ограничиваете себя в выборе)

    И опять же, период передачи данных в Scada ? оператор жмет клавишу закрыть задвижку, а период опроса 15 минут И????

    Вот о том и речь - объект ПОКА один, а сколько будет всего ? готовы выкладывать потом деньги за статику на каждый объект ?

    не слишком ли жирное решение в виде ПЛК3хх для такого количества сигналов на объект, при условии, что расширяться там ничего не будет ?
    Последний раз редактировалось melky; 03.04.2018 в 16:37.

  7. #7

    По умолчанию

    А что вы можете предложить для реализации данного проекта?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Чтобы что-то предлагать, надо понимать структуру сети, которая получится (должна быть в итоге, когда объект будет не один).
    1. Идти к оператору(ам) связи узнавать на счет тарифов телеметрии, они могут делать маршрутизацию сети вместо вас, не придется брать номера со статическими IP. Это соответствующий договор с оператором и т.д. и суммой сколько то в месяц
    2. Нужно понимать требования к сертификации ваших объектов, или оборудования на ваших объектах. И например применить другие контроллеры вплоть до других фирм, которые таки смогут передавать вам данные и при этом отвечать на запросы оператора. Прямо скажу тоже вряд ли будет дешевле, но не факт.

    Просто имхо, ну избыточен при таком количестве сигналов 323-й ПЛК. Я бы еще понял, если бы он мог построить прозрачную сеть с сервером, имея на борту полноценный openVPN, а так, пальцем в небо и в ожидании чуда от производителя, когда доделают или сделают отвалить 30 косарей ?

    Хоть тот же Owencloud если в вашей организации позволительно отдавать данные в облако. Но чую это вам вряд ли позволят...

Похожие темы

  1. ТРМ 1 просьба помочь
    от Турист в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 08:01
  2. Нужна помощь по программированию МПР51
    от Елена (УЮТ) в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2017, 10:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 22:31
  4. просьба подсказать трм251ррр
    от vadimkiren в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 00:46
  5. просьба помочь с подключением
    от Alex74 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 08:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •