Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК304 + МВ110-16ДН

  1. #1

    По умолчанию ПЛК304 + МВ110-16ДН

    Добрый день

    Не могу считать битовую маску с модуля ввода МВ110-16ДН. на ПЛК304 по модбасу через устройства, подскажите что делать?

    Читается только 3 и 7 входа
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константинов Сергей Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Не могу считать битовую маску с модуля ввода МВ110-16ДН. на ПЛК304 по модбасу через устройства, подскажите что делать?

    Читается только 3 и 7 входа
    Здравствуйте, Сергей!

    Попробуйте выставить параметр Всегда обновлять переменные - Включено 2. Находится во вкладке соотнесение входов/выходов.

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    При опросе через библиотеку MB_RD_HOLD_REGS, данные идут, но не стабильно, то есть прыгают, сперва мусор, потом то, что должно быть

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константинов Сергей Посмотреть сообщение
    При опросе через библиотеку MB_RD_HOLD_REGS, данные идут, но не стабильно, то есть прыгают, сперва мусор, потом то, что должно быть
    Проект во вложении должен работать.

    Сетевые настройки модуля: 115200, 8-n-1, Modbus RTU, адрес 16.

    Также рекомендуем поставить последнюю версию таргет-файла на ПЛК304 по ссылке (v3.5.3.40).

    Обратите внимание, что на текущих версиях компонента Modbus_Master отсутствует автоматическая перезагрузка соединения. Рекомендуем в PLC_PRG сделать программную диагностику соединения. Об этом подробно описано в документе СПК.Modbus, п.4.5 (ссылка).
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    У меня объект из 4-х одинаковых систем, на каждой свой плк304, но так случилось что у представителей Овен в нашем городе было только 2 ПЛК304 2014г.в. в наличии и сейчас пришло еще 2 но уже свежих. Так вот таргет файлы между ними не совместимы, с новым таргет файлом на старые ПЛК программа просто не встает. По этой причине все собирается на старом таргете.

    Но вот допустим если для 2-х новых ПЛК поставить новый таргет, обновить библиотеки и устройства до максимально доступных версий, то присланная вами программа работает, ну и моя в принципе тоже.

    Вариант замены ПЛК на новые не рассматривается, но в принципе варианты решения данной проблемы есть.

    Спасибо за помощь!!!

Похожие темы

  1. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  2. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  3. ПЛК 308 и МВ110-16ДН
    от MrSavl в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 19:12
  4. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27
  5. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •