    По умолчанию

    Благодарю за ответ

  2. #12

    По умолчанию

    Здравствуйте! У меня муфельная печь на ТРМ 251, после небольшой аварии (термопара отсоединилась) сбились настройки (или не сбились - до этого я в них не заглядывала, если честно - но работает теперь не так, как раньше). Основная проблема: вместо того, чтобы нагревать порциями, печка греет непрерывно до уставки, хотя выставлен режим ПИД. Есть у кого-нибудь идеи, почему так может быть?
    И второй вопрос: нашла в настройках ручное управление выходной мощностью (8.9), но не уверена, о какой мощности речь. Я могу выставить этот параметр, скажем, 50%, и получить вдвое слабее греющую печку - или это про другое?

  3. #13

    По умолчанию

    Ронни Дочь Разбойника, а если обратиться за списком настроек к производителю печи, а потом сравнить их с фактическими?

    Но, раз вы говорите "печка греет непрерывно до уставки", то попробуйте проверить так называемую "программу технолога" по инструкции со странички прибора
    А сама инструкция https://owen.ru/uploads/21/ki_trm251...rogram_063.pdf
    Тут уже вам решать с какой скоростью выходить к итоговой уставке.

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день!

    Проведите автонастройку ПИД-регулятора заново. Для этого предварительно установите значение параметра "Y0" равным 80% от максимально возможной температуры в системе (например, если макс. темп. =400 гр., то 400*0,8=320 гр.).
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  5. #15

    По умолчанию

    Добрый день.
    По второму вопросу - ручное управление выходной мощностью используем для проверки нагревателей, контроль температуры не контролируется и нагрев идет пока его не выключите, Вы самостоятельно указываете подаваемую мощность на нагреватель. Как пример мы для проверки силитовых нагревателей подаем 50-65% мощности и контролируем визуально как нагреватели греются, управление у нас через ПИД.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ 250 Настройка
    от special2leonid в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 11:30
  2. Настройка ТРМ 148
    от Дмитрий1990 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 10:59
  3. настройка трм 133
    от zonder63 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 02:23
  4. Настройка ТРМ 151-3
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 10:30
  5. ТРМ 133 настройка
    от Демченко Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 09:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •