Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Тип параметра

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.06.2015
    Адрес
    Мытищи
    Сообщений
    53

    По умолчанию Тип параметра

    Добрый день.

    Можно получить некоторые разъяснения по типам параметров в owencloud, а то в инструкции ничего не сказано:

    Оперативный - это как я понимаю что-то типа показаний датчика температуры: регулярно обновляются и из приложения не меняются.
    Управляющий - это типа уставки температуры изменяется по мере необходимости оператором (можно опрашивать не часто)
    А вот что такое конфигурационный?

  2. #2

    По умолчанию

    Присоединись к вопросу. В документации эти моменты не расписаны.
    Если параметр оперативный, то подразумевается ли что он проходит единожды при записи.
    Если параметр конфигурационный, то подразумевается ли, что он записывается и значение сохраняется, пока не перезапишут.
    Что будет, если обе галочки (оперативный и конфигурационный) выставлены?
    Что будет, если обе галочки (оперативный и конфигурационный) сняты?

  3. #3
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sin230376 Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Можно получить некоторые разъяснения по типам параметров в owencloud, а то в инструкции ничего не сказано:

    Оперативный - это как я понимаю что-то типа показаний датчика температуры: регулярно обновляются и из приложения не меняются.
    Управляющий - это типа уставки температуры изменяется по мере необходимости оператором (можно опрашивать не часто)
    А вот что такое конфигурационный?
    Добрый день.

    Все есть в этом документе, просто нужно его внимательно весь прочесть.

    Основные моменты:
    У каждой описанной вами группы параметров свой период опроса (если какой-то параметр принадлежит нескольким группам, то он будет опрашиваться каждый раз когда опрашивается соответствующая группа)

    Оперативные параметры, не обладают дополнительным функционалом, они только опрашиваются с определенным периодом. Обычно это показания каких-то датчиков, счетчиков и т.п., но ни кто не запрещает вам в качестве оперативного параметра использовать уставку, если её например оператор меняет с панели прибора часто. и вы хотите постоянно видеть актуальное значение.

    Управляющие параметры так же как и оперативные опрашиваются с каким-то периодом. Обычно его делают больше чем для оперативных параметров. У этих параметров есть дополнительный функционал, они могут перезаписываться из owencloud. В соответствующем меню. Обычно их используют для каких-либо уставок

    Конфигурационные параметры тоже имеют свой собственный период опроса. И эти параметры отображаются на вкладке "Конфигурации". Данные параметры удобно использовать например для рецептов, когда нужно разом поменять какие-то параметры, на заранее известные значения/уставки. Предполагается что эти параметры совсем редко меняются и их опрос происходит с наименьшей частотой, обычно.

    Отдельно хочу отметить, что для того чтобы иметь возможность записывать конфигурационные параметры, то нужно ставить две галочки: управляющие и конфигурационные. Если поставить только "конфигурационные", то записать вы их не сможете. просто сможете наблюдать их значения на вкладке конфигурации.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 26.03.2021 в 09:48.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  4. #4
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BDV Посмотреть сообщение
    Присоединись к вопросу. В документации эти моменты не расписаны.
    Если параметр оперативный, то подразумевается ли что он проходит единожды при записи.
    Если параметр конфигурационный, то подразумевается ли, что он записывается и значение сохраняется, пока не перезапишут.
    Что будет, если обе галочки (оперативный и конфигурационный) выставлены?
    Что будет, если обе галочки (оперативный и конфигурационный) сняты?
    Аналогичный вопрос разобран в РП на owencloud:
    ууу.jpg

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Большое спасибо за подробное разъяснение!

Похожие темы

  1. точность поддержания параметра
    от Владимир32 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 20:00
  2. Нет параметра МУ110-16р
    от saniyo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 09:09
  3. ПЛК 150 и считывание параметра из СИ8
    от Ярославкин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 13:24
  4. Установка параметра C.SP (ТРМ-138)
    от Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 11:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •