Тема: Настройка связи модулей с СПК110

  1. #1

    По умолчанию Настройка связи модулей с СПК110

    Добрый день!Имеется следующая проблема. При подключении модулей к СПК 110 связывается только один т.е подключаю модуль МУ-110 16Р к COM 1 обмен данными происходит контроллер видит модуль. При подключении модуля МВ110-16Д связь с СПК отсутствует. Конфигурация сети модулей одинакова так происходит и с модулем аналогового входа нет связи. Из имеющихся 10 модулей на связь выходит только один. В чем секрет подскажите!!!

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Toschka Посмотреть сообщение
    Добрый день!Имеется следующая проблема. При подключении модулей к СПК 110 связывается только один т.е подключаю модуль МУ-110 16Р к COM 1 обмен данными происходит контроллер видит модуль. При подключении модуля МВ110-16Д связь с СПК отсутствует. Конфигурация сети модулей одинакова так происходит и с модулем аналогового входа нет связи. Из имеющихся 10 модулей на связь выходит только один. В чем секрет подскажите!!!
    Добрый день.

    Отправьте, пожалуйста, архив проекта (Файл - Архив проекта - Сохранить архив) на support@owen.ru

    Если отключить 16Р и подключить 16Д - он будет опрашиваться?
    Вы подключались к модулям с помощью конфигуратора Mx110, задавали им уникальные адреса?

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день! К модулям подключался конфигуратором Мх110. Если отключить 16Р и подключить только 16Д модуль так же не опрашивается, так же происходит и с COM 2. В настройках модуля менял и адреса и скорость т.е все, что возможно. архив проекта отправил по указанному адресу.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Toschka
    На модулях есть DIP-переключатели или перемычки (джамперы). Один раз пришла партия приборов с установленной комбинацией "стандартные настройки коммуникации". Т. е. связь осуществлялась только на 9600 и адр 16, хотя конфигуратором писал другие значения, и эти изменения сохранялись. После переключения в нужный режим модули заработали как положено.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день! По рекомендациям службы технической поддержки :
    1.Обновите версию Modbus Master до 3.5.5.0, после чего нужно установить галку auto-restart.
    2.Рекомендую использовать обновленные шаблоны для модулей линейки Мх110 и ознакомиться с видео сопровождением к этим шаблоном - ссылка: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27889.
    Опрос модулей с СПК110 настроена.
    Тема закрыта. Всем принявших участие спасибо!!!!

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 22:43
  2. Вопрос по связи СПК110 и ПЛК110
    от Arimon в разделе СПК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 15:09
  3. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 13:39
  4. Настройка связи ИВК-102 и АСЕВ-040
    от Stas в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 12:31
  5. Настройка связи ИВК-102 и АСЕВ-040
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 12:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •