Здравствуйте.
Пропадает связь СПК107 с кодесис 3.5 SP7 patch4. После прошивки панели, установки драйвера и настройки gateway в кодесис связь устанавливается, но на следующий день кодесис в упор не видит панель, при этом она пингуется по своему стандартному адресу 10.0.6.10. Один раз помогла перепрошивка панели. На данный момент установлено и настроено всё так:
ОС windows 8, uboot и firmware панели 5.231, таргет 3.5.4.25, драйвер USB 1.5.102. В настройках сетевого адаптера оставлен только протокол TCP/IP v4 задан адрес 10.0.6.1 маска 255.255.0.0. В настройках GATEWAY адрес 10.0.6.1 порт 1217. В диспетчере устройств проблем с драйвером нет, панель пингуется.

Перезагрузка панели, отключение выключение USB кабеля, переустановка драйвера, открытие-закрытие проекта в кодесис, перезагрузка кодесис, перезагрузка компьютера не помогают. Такое поведение наблюдается и с прошивкой панели 5.472. Что можно предпринять? Неужели каждый раз нужны эти танцы с бубном?