Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: СПК110 Modbus Slave

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию СПК107 Modbus Slave

    Здравствуйте, меня интересует как решить проблему "отваливания" интерфейса Modbus при его реализации через библиотеку Modbus Slave. Интерфейс задействован для связи со скадой и ранее был реализован при помощи стандартных средств Codesys. После того, как переделал на библиотеку Modbus Slave - начала постоянно отваливаться связь по Modbus. Причём в той же сети висят еще 5 контроллеров со старой программой и с ними связь как была стабильной так и остаётся. В чём может быть проблема?
    Последний раз редактировалось Mikewolf; 26.02.2018 в 15:11.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikewolf Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, меня интересует как решить проблему "отваливания" интерфейса Modbus при его реализации через библиотеку Modbus Slave. Интерфейс задействован для связи со скадой и ранее был реализован при помощи стандартных средств Codesys. После того, как переделал на библиотеку Modbus Slave - начала постоянно отваливаться связь по Modbus. Причём в той же сети висят еще 5 контроллеров со старой программой и с ними связь как была стабильной так и остаётся. В чём может быть проблема?
    Добрый день. Без проекта и подробного описания проблемы (в чем проявляется отваливание, с какой частотой наблюдается и т.д.) дать какие-либо комментарии представляется затруднительным.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. Отваливание заключается в том, что контроллер перестает обмениваться данными с OPC-сервером. Статус устройства в OPC-сервере - TimeOut. Проявляется по-разному. Может стабильно держаться двое суток, может пропасть через два часа. Восстанавливается только сбросом питания контроллера. Кусок кода, отвечающий за обмен прилагаю ниже. Если необходим полный проект - могу отправить Вам на почту.

    stComSettings.sPort := 2;

    stComSettings.byStopBits := 1;
    stComSettings.byParity := 0;
    CASE sbr OF
    0: stComSettings.ulBaudrate := 4800;
    1: stComSettings.ulBaudrate := 9600;
    2: stComSettings.ulBaudrate := 19200;
    3: stComSettings.ulBaudrate := 38400;
    4: stComSettings.ulBaudrate := 57600;
    5: stComSettings.ulBaudrate := 115200;
    END_CASE;



    stComSettingsEx.byByteSize := 8;
    IF I<200 THEN
    fbComService
    (
    Enable := TRUE,
    Settings := stComSettings,
    sets_ex := stComSetting****
    Task := ComSerice.COM_TSK.OPEN_TSK,
    Ready=> ,
    handle=>
    );
    ELSE
    fbComService
    (
    Enable := TRUE,
    Settings := stComSettings,
    sets_ex := stComSetting****
    Task := ComSerice.COM_TSK.RESET_TSK,
    Ready=> ,
    handle=>
    );
    j:=j+1;
    IF j>10 THEN
    J:=0;
    I:=0;
    END_IF;
    END_IF;


    IF xSlaveEnable AND fbComService.Ready THEN

    fbModbusSlave
    (
    ComHandle := fbComService.handle,
    DevAddr := bySlaveID,
    pBuffer := ADR(awSlaveBuffer),
    BufSize := SIZEOF(awSlaveBuffer),
    NewData=> ,
    Error=>
    );

    END_IF;

    IF fbModbusSlave.NewData=FALSE THEN i:=i+1; END_IF;

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    1. Проект отправил.
    2. ОPC-сервер ОВЕН версия 1.9.54.11942
    3. Да, это была попытка сделать автоматическую перезагрузку интерфейса. Скада раз в секунду перещелкивает один бит в посылке туда-обратно, для того, чтобы данные постоянно обновлялись.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikewolf Посмотреть сообщение
    1. Проект отправил.
    2. ОPC-сервер ОВЕН версия 1.9.54.11942
    3. Да, это была попытка сделать автоматическую перезагрузку интерфейса. Скада раз в секунду перещелкивает один бит в посылке туда-обратно, для того, чтобы данные постоянно обновлялись.
    Получил проекты, поставил и через несколько минут контроллер выпал по Watchdog'у, опрос остановился. Я рекомендую для начала отключить сторожевые таймеры в Конфигурации задач - убрать галочки Watchdog и выставить цикл выполнения VISU_TASK 200 мс. Свободное выполнение (freewheeling) не рекомендуем.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikewolf Посмотреть сообщение
    1. Проект отправил.
    2. ОPC-сервер ОВЕН версия 1.9.54.11942
    3. Да, это была попытка сделать автоматическую перезагрузку интерфейса. Скада раз в секунду перещелкивает один бит в посылке туда-обратно, для того, чтобы данные постоянно обновлялись.
    Добрый день! Подскажите, как-то удалось решить данную проблему? Столкнулся с аналогичной проблемой. В сети 10 ПЛК, и связь пропадает попеременно, до перезагрузки. Пробовали с 2-мя, ситуация аналогичная, то у одного пропадет, то у второго.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UfaFox Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, как-то удалось решить данную проблему? Столкнулся с аналогичной проблемой. В сети 10 ПЛК, и связь пропадает попеременно, до перезагрузки. Пробовали с 2-мя, ситуация аналогичная, то у одного пропадет, то у второго.
    Добрый день.
    Пришлите, пожалуйста, ваш проект и подробное описание проблемы на support@owen.ru (кто мастер, как детектируется пропадание связи, с какой периодичностью оно просходит и т.д.).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Пришлите, пожалуйста, ваш проект и подробное описание проблемы на support@owen.ru (кто мастер, как детектируется пропадание связи, с какой периодичностью оно просходит и т.д.).
    Проект отправил на почту, описал проблему подробнее

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вопрос конкретного новичка. Где можно почитать (или так подскажите) как обмениваться ModBus переменными между и СПК110 и любым другим контроллером. Допустим в Сигнетиксах есть полноценная MB карта. А как такую сделать на СПК?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 12:38
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •