Тема: Модуль ввода/вывода с двумя RS485 для работы двух ПЛК с одними датчиками

  1. #1

    По умолчанию Модуль ввода/вывода с двумя RS485 для работы двух ПЛК с одними датчиками

    Подскажите, уважаемые, есть ли такой модуль?
    Надо, чтобы ПЛК, каждый по своему RS485, опрашивал одни и те же датчики и будет ли преимущество по надежности схемы из такого модуля и двух контроллеров с двумя RS485, на каждом из которых сидит, одним и вторым портом соответственно, такой модуль, т.е 2 модуля с раcширением на два RS485, два ПЛК с двумя RS485 и два комплекта датчиков (по одному на каждый модуль) по сравнению с просто двумя ПЛК, каждый со своим модулем и комплектом датчиков, не связанными с другим ПЛК (объединение в третьем ПЛК или в Скаде).

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    два ПЛК в принципе могут опрашивать один модуль, но только через библиотеки и передавая друг другу управление на опрос. Только надо ли это ?
    Может проще взять ПЛК с сетевым интерфейсом, опрашивать датчик по RS485 а по сетевому интерфейсу отдавать данные второму, третьему и т.д. ?

  3. #3
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Можно через бибки сделать... 1ПЛК смотрит, что на 485 не кто не передает.. делает запрос к модулю. Если передает ждет 300мс. Второй так же только ждет допустим 350 мс. (это если 2 ПЛК, Если больше надо ждать 200-400мс рандомно) Как в Ethernet
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Можно через бибки сделать... 1ПЛК смотрит, что на 485 не кто не передает.. делает запрос к модулю. Если передает ждет 300мс. Второй так же только ждет допустим 350 мс. (это если 2 ПЛК, Если больше надо ждать 200-400мс рандомно) Как в Ethernet
    Надо и брать модули с Ethernet. Ничего хорошего от решений с "нетрадиционной ориентацией" ожидать не приходится.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    На два ПЛК денег хватает, а на два комплекта датчиков нет.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    На два ПЛК денег хватает, а на два комплекта датчиков нет.
    Причем здесь 2-й комплект датчиков, я про модули ввода с Ethernet(ом).
    Например, те же ОВЕНы
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27165

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Берите ПР200 с двумя RS485 и подключайте к нему один датчик. Но преимуществ не будет.

  8. #8

    По умолчанию

    Santi, напрашивается от вас структурная схема. Так или иначе нарисовать - не поняв или не поняв - нарисовать, почти не возможно. Так графически стало бы понятна глубина вашего замысла.
    Конечно, если вы намерены резервировать компоненты, не сертифицированные под это - не заработает хорошо. Если дублировать, как вариант, но тут всплывают вопросы управления.
    Вообще, вся эта бадяга с резервированием ПЛК придумана для уменьшения убытков и/или физических потерь персонала. То есть то, на чем экономить по умолчанию - преступление.

    То есть что начинать в вашей задаче стоит от ответа на вопрос "зачем?". Поняв зачем, оценив стоимость возможных потерь, подбирать соответствующее оборудование.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 01.03.2018 в 10:12. Причина: Убрал ссылку
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Santi, напрашивается от вас структурная схема. Так или иначе нарисовать - не поняв или не поняв - нарисовать, почти не возможно.
    Нарисовать как модуль Ethernet-server подключается к 2-м (или n-) клиентам?

Похожие темы

  1. ПР 200 и модуль ввода-вывода МК110
    от Енот в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 13:03
  2. Модуль ввода/вывода 2ТРМ+485
    от Elsy в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 01:13
  3. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  4. Pcl 63 и модуль ввода\вывода мк110-4дн.4p
    от Jonikk в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 15:04
  5. модуль дискр. ввода/вывода
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 09:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •