    Здравствуйте.
    Смонтировали очередной щит управления печью по типовой схеме. Два БУСТа с управлением по напряжению от трм101, тиристоры и ТТ в силовой части. сигнал на входе управления 0-10в, по +5в на входе блокировки и уставки токовой защиты - не светит ни одним светодиодом, выходное напряжение 0. При этом если выкрутить защиту по току в 0 - начинает мигать . если перевести в режим установки - показывает диодами уровень токовой защиты.
    Снял один блок, подключил резистор, снял перемычки для фаз B ,C, на входе блокировки +5в меряется, индикации управления нет.
    На что обратить внимание?