Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Подключение токового датчика для трм212

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Подключение токового датчика для трм212

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как подключить токовый датчик к ПИДу ТРМ212 с внешним источником питания.
    Актуальна ли схема подключения, которая используется для трм1?
    Есть ли необходимость вставлять резистор 50 Ом на вход Пида?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/rie_trm212_1921.pdf на стр.45 "5.3.3.3 Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал тока
    или напряжения" всё подробно расписано. Нагрузочное сопротивление между клеммами 10 и 11 ставить обязательно, без него покажет что попало. И судя по РЭ резистор должен быть не 50 Ом а 100 Ом. Поскольку у данной ТРМ нет своего источника для питания датчиков, используется внешний.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое, помогло.

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:42
  2. ПЛК73 подключение токового выхода
    от mc68hc000p10 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2016, 10:44
  3. Подключение термодатчика к ТРМ212 (проблема)
    от xrandomx в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 11:06
  4. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 09:28
  5. подключение датчика 0-10в
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 15:44