Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Master RS-485

  1. #1

    По умолчанию Master RS-485

    Здравствуйте !

    В общем наблюдаю такое с ведущим RS485...
    Есть 4 регистра частотника 49999, 50009(0х06) на запись и 50199, 50209(0х03) на чтение,
    занес переменные в настройках к ведомому устройству все 4 !
    Идут они в таком порядке
    1 - 50009 (0х06)
    2 - 49999 (0х06)
    3 - 50199 (0х03)
    4 - 50209 (0х03)
    Отрабатывают только 1 и 3, почему???

    причем если на второй ставлю (0х10), то же самое 1 и 3...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barmaleyyy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !

    В общем наблюдаю такое с ведущим RS485...
    Есть 4 регистра частотника 49999, 50009(0х06) на запись и 50199, 50209(0х03) на чтение,
    занес переменные в настройках к ведомому устройству все 4 !
    Отрабатывают только 1 и 3, почему???
    причем если на второй ставлю (0х10), то же самое 1 и 3...
    Будем гадать или проект выложите?

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barmaleyyy Посмотреть сообщение
    Вот вам рабочий пример (11 Настройка обмена ИПП120 и ПЧВ1,2 по сети RS-485) , разбирайтесь сами
    https://owen.ru/product/programmnoe_..._logic/example

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот вам рабочий пример (11 Настройка обмена ИПП120 и ПЧВ1,2 по сети RS-485) , разбирайтесь сами
    https://owen.ru/product/programmnoe_..._logic/example
    Спасибо, но вопрос в другом был...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barmaleyyy Посмотреть сообщение
    Спасибо, но вопрос в другом был...
    Сказал уже нужен проект, иначе сами

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barmaleyyy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !

    В общем наблюдаю такое с ведущим RS485...
    Есть 4 регистра частотника 49999, 50009(0х06) на запись и 50199, 50209(0х03) на чтение,
    занес переменные в настройках к ведомому устройству все 4 !
    Идут они в таком порядке
    1 - 50009 (0х06)
    2 - 49999 (0х06)
    3 - 50199 (0х03)
    4 - 50209 (0х03)
    Отрабатывают только 1 и 3, почему???

    причем если на второй ставлю (0х10), то же самое 1 и 3...
    Возможно нужна некоторая задержка между запросами. Попробуйте поменять порядок сетевых переменных - что будет?

  8. #8

    По умолчанию

    [QUOTE=1exan;409902]Возможно нужна некоторая задержка между запросами. Попробуйте поменять порядок сетевых переменных - что будет?[/QUOT

    добрый день, я пробовал сменить на разное время отправки и менял порядок, все равно отрабатывает 1 и 3
    была бы возможность еще и регистры менять из программы... в общем что то непонятное, что за зверь такой...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот вам рабочий пример (11 Настройка обмена ИПП120 и ПЧВ1,2 по сети RS-485) , разбирайтесь сами
    https://owen.ru/product/programmnoe_..._logic/example
    Казалось бы, делаешь битовую маску выставляешь нужные биты и идет отправка числом в два байта...
    А нет, там еще небольшая кучка костыльков...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Сказал уже нужен проект, иначе сами

    как я думаю этого должно быть достаточно для управления частотником
    Вложения Вложения

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  2. плк master
    от rekbrjaaa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 13:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  4. ПЛК и Master OPC
    от spinogryz57 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 13:18