Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Запоминание программы 10 мин

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    97

    По умолчанию Запоминание программы 10 мин

    Насколько я понял, при обесточивании любого контроллера ОВЕН,
    происходит запоминание всех данных внутри контроллера в течении
    10 минут.
    Меня интересует такой вопрос - состояние выходов тоже запоминается?
    У меня задача связанная с управлением движущимся объектом. Не может получится так что: объект движется, питание обрубилось на 5-минут,
    потом врубилось и объект опять начал двигаться ( так как все предварительные данные сохранены ).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lunyov_i Посмотреть сообщение
    Насколько я понял, при обесточивании любого контроллера ОВЕН,
    происходит запоминание всех данных внутри контроллера в течении
    10 минут.
    Меня интересует такой вопрос - состояние выходов тоже запоминается?
    У меня задача связанная с управлением движущимся объектом. Не может получится так что: объект движется, питание обрубилось на 5-минут,
    потом врубилось и объект опять начал двигаться ( так как все предварительные данные сохранены ).
    Вы можете отследить факт отключения питания и по этому флагу привести нужные переменные в необходимое состояние. Добавляете в конфигурации ПЛК модуль statistics, в нем задаете переменную для power status и далее с ней работаете.

  3. #3

    По умолчанию

    При пропадании питания:
    Выходные элементы переводятся в безопасный режим (считай отключаются), но программа продолжает работать (то есть идет вычисление).

    Так что Вам лучше опрашивать данный бит, и соответственно при пропаддании питания стопорить работу программы, ну или сбрасывать в начало.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •