Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94

Тема: Паразитный выходной импульс - как устранить?

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SideMoon Посмотреть сообщение
    Мне пришлось динамически писать уставку 0, если интересны причины - см здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28238
    Так и не понял зачем вам писать динамически уставку 0.
    По вашему описанию задачи в теме по ссылке, скинул свои варианты решения.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SideMoon Посмотреть сообщение
    Он даже при такой схеме щелкает реле после загрузки программы. Если отсоединить Q таймера импульсов от выхода ПР, то не щелкает.
    При включении питания ведет себя аналогично. Вроде в Овене на входах стоят TVS и проблем быть не должно ...

    Вложение 35653
    Так он и будет щелкать при 1 на входе ТР ,а так же будет импульс и у R триггера.При включении питания все как бы обнулено и когда после обработки он увидит что на входе 1 ,то ОЛ воспримет это как фронт ...
    Это фича ,когда при включении питания на входе потенциал воспринимается как фронт .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.02.2018 в 00:11.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Это фича ,когда при включении питания на входе потенциал воспринимается как фронт .
    Нахрена сдалась такая feature и какой может быть фронт, если уставка длины импульса нулевая? Надо сразу же сравнивать уставку с нулем и если совпадает, подавать на выход 0, а не фронт. Кстати, Вы недавно писали о причине импульса , как о наводке на входы.

  4. #14
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Навод.ка это одна из возможных причин ,но в вашем случае (я же не знал что у вас на входе 1 перед включением ПР) это так и должно быть ..Если сделать уставку равной нулю ,когда таймер уже запущен ,то он сбросится .А если дать фронт на входе при уставке 0 ,будет короткий импульс равный циклу ПР.Измените схему и все ...
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #15

    По умолчанию

    Дайте пожалуйста внутренности функционального TP если они у Вас есть, а я "допилю" их до устранения замеченной погрешности.

  6. #16
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Внутренностей нет ни у кого ,это же программный код .А вот схему как убрать импульс при включении питания дам если всегда при включении на входе 1.Если нет то схему нужно доработать
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 18.02.2018 в 00:52.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #17
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Вот вариант ,который можно засунуть в макрос ,который анализирует вход .
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    достаточно поставить TON на входе TP с минимальной длительностью импульса скажем 0,01 сек. и ничего щелкать не будет. Ну или сделать несколько SEL в нужных местах, которые 0 переключат на входы после запуска ПР.

  9. #19
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Тон при включении питания не поможет ...если на входе ПР 1.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #20
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Вот еще вариант
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ложный импульс по фронту R_TRIG
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 05:02
  2. Импульс
    от SetIG в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 12:56
  3. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 13:41
  4. Импульс при переходе с 1 в 0
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 23:12
  5. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 08:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •