Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94

Тема: Паразитный выходной импульс - как устранить?

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    на входе было питание и при включении питания оно щелкало ,как выяснилось в ходе диалога и пыл поставлен диагноз и назначено лечение...
    Проблема паразитного импульса не в питании, а в ошибочном коде таймера TP.
    Если на управляющий вход I подать 1 (можно константу 1, тогда импульс будет 1 раз при включении питания) при уставке времени T=0, будет паразитный выходной импульс длиной прибл 0,1 сек (на слух, по щелчку реле).
    Его видно даже в симуляторе.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну вот и мой второй вариант http://www.owen.ru/forum/attachment....0&d=1518983420 , скорее всего он был уже выложен, всех картинок я не смотрел
    Задержка от входного сигнала на 1 цикл. Есть ли уверенность, что паразитный импульс длится всего 1 цикл?

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Но, к слову, стандарт 61131 ничего не говорит о работе TP при PT=0, т.е. тут дело остаётся на совести ОВЕН: хотят они или нет документировать то, как "в теории" должно работать ОЛ.
    Давайте дождемся мнения представителя Овена.
    Может быть Овен в следующей версии Owen Logic исправит мелкую ошибку в макросе TP и дело с концами.

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    где в моей схеме Вы нашли задержку на один цикл?
    см на пунктир owen.png

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Что бы сбросить таймер ТР нужно подавать нули на оба входа, IN и PT и проблемы не будет
    С какого перепуга взялись "новые" правила?

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    или не использовать его вовсе
    Режимы использования таймера каждый выбирает сам. Пока видна явная ошибка в реализации TP.

  5. #55
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Пунктир, да ладно, Вы схеиы то читать умеете, это детектор переднего фронта.
    По поводу новых правил о них я с самого первого поста Вам говорю и кстати шесть лет назад тоже советовал, это единственный вариант работы таймера без паразитных сигналов
    А по третьему, ну не моя проблема, что люди создают себе трудности, чтоб из героически преодолевать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SideMoon Посмотреть сообщение
    Давайте дождемся мнения представителя Овена.
    Может быть Овен в следующей версии Owen Logic исправит мелкую ошибку в макросе TP и дело с концами.
    Да вы что.
    Во-первых, в ОЛ всё хорошо.
    Во-вторых, если исправить даже мелкую ошибку в макросе TP, то все имеющиеся проекты станут работать по-другому, а значит, могут сломаться. И кому это нужно?

  7. #57
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    кто то хотел внутренности таймера ТР, чтоб подстроить под себя, вот от компании 3S Software исходник
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (14.6 Кб, Просмотров: 36)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #58
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SideMoon Посмотреть сообщение
    Проблема паразитного импульса не в питании, а в ошибочном коде таймера TP.
    Если на управляющий вход I подать 1 (можно константу 1, тогда импульс будет 1 раз при включении питания) при уставке времени T=0, будет паразитный выходной импульс длиной прибл 0,1 сек (на слух, по щелчку реле).
    Его видно даже в симуляторе.
    Яже вам показал что это не ошибка ОЛ , импульс формируется из за старта ОЛ ,когда переменная сначала ноль(при старте) ,а потом ,становится 1 ,после чтения входа.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    если исправить даже мелкую ошибку в макросе TP, то все имеющиеся проекты станут работать по-другому, а значит, могут сломаться. И кому это нужно?
    Как раз в мою тему. Я из опасений таких "модернизаций" хочу иметь резервную копию софта и чтобы она могла установить в ПР ту же версию прошивки, которая использовалась на момент разработки и отладки проекта.
    Иначе в случае претензий , заказчику ничего не докажешь.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28230

    А исправить ошибку можно созданием макроса TP_NEW

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    это не ошибка ОЛ , импульс формируется из за старта ОЛ ,когда переменная сначала ноль(при старте) ,а потом ,становится 1 ,после чтения входа.
    Чтение входов и старт здесь ни при чем. Ошибка именно ОЛ, то есть его библиотеки.
    Реакция TP на импульсы от BLINK - повторение этих импульсов

    NOT_OWEN_ERROR.jpg

Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ложный импульс по фронту R_TRIG
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 05:02
  2. Импульс
    от SetIG в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 12:56
  3. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 13:41
  4. Импульс при переходе с 1 в 0
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 23:12
  5. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 08:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •