Доброго дня. Вопрос такой. Можно ли 2 ПР200 подключить к 1 панели СП307Б? Буду благодарен за полный ответ, и как это реализовать.
Доброго дня. Вопрос такой. Можно ли 2 ПР200 подключить к 1 панели СП307Б? Буду благодарен за полный ответ, и как это реализовать.
Добрый день. Конечно можно.
Вот тут, в разделе примеры, это подробно описано: http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/51678300
Кроме описания, там прилагаются и готовые примеры для ПР200 и СП3хх.
Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 15.02.2018 в 12:11.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Сразу же вопрос. Подскажите пожалуйста как подключить к одной пр200 в режиме мастер, две панели сп307, где посмотреть пример. Спасибо