Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Контроллер Овен вместо УЗС 24

  1. #1

    По умолчанию Контроллер Овен вместо УЗС 24

    Добрый день форумчане.

    По причинам совершенствования автоматизации технологического процесса на работе была поставлена задача автоматизировать визуализацию работа Аварийно предупредительные сигнализации от насосов водооборотного блока и разных других сигналов.
    На данный момент стоит УЗС24 МИ , на который и приходят все сигналы.
    Помогите подобрать контроллер и модули к нему а так же хочу что бы это все отображалось на сенсорной панели оператора.
    Сигналы простые, включен\отключен насос, повышение уровня холодного и теплого бака. Ну я описал примерную картинку как хочу видеть на панели оператора.
    Еще, дайте пожалуйста ссылки на обучающую литературу по программированию ПЛК Овен через CodeSys.

    Спасибо Вам всем большое за будущие ответы!
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    УЗС 24
    Устройство соответствует всем требованиям, изложенным в «Общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03 и пригодно для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ).

    Нужно техзадание ниписать.

  3. #3
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    А сам УЗС остается или нет? В описании к нему указано, что он имеет на борту RS485 протокол Modbus, так что если остается, то можно и без контроллера

  4. #4

    По умолчанию

    А смысл в тех.задании? Нужно вывести на экран те же самые показатели. Просто у УЗС24 подошел срок его службы, и руководство настаивает на списании УЗС.
    Так что ответ сразу для _Mikhail , УЗС24 хотят убрать- устарел видите ли !!!)))

  5. #5
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Тогда, если хотите делать на ПЛК - берите любой с необходимым количеством дискретных входов. Если никакой логики не надо, а только показать сработку, то можно взять панель и подцепить дискретные модули ввода. Это и называется техзаданием - нужно прописать, что конкретно нужно, а то потом может руководство попросить что-то добавить или изменить, а данный функционал за ранее не предусмотрели.

  6. #6

    По умолчанию

    А вы можете подсказать по конкретным моделям ПЛК, модулей и панели компании овен? Исходя из количества сигналов которые я описал вначале (ворд файл).

  7. #7
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    В файле у тебя задействовано 17 входов из 24. Исходя из этого:
    если ПЛК: ПЛК110-30 или ПЛК110-32 - у них 18 входов, ПЛК110-60 - 36 входов
    если без ПЛК: модуль МВ110-24.32ДН - 32 входа
    панель : СП3хх
    а дальше делай выбор исходя из того, что нужно.

Похожие темы

  1. Контроллер ОВЕН с двумя выходами
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2016, 06:48
  2. МастерСКАДА и контроллер ОВЕН ПЛК154
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 19:46
  3. Куплю/приму в дар б/у контроллер ОВЕН
    от tolik777 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:49
  4. Программируемый контроллер ОВЕН ПЛК
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 15:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •