Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Управление насосами от САУ-М6

  1. #1

    По умолчанию Управление насосами от САУ-М6

    Здравствуйте. Имеется емкость для воды и 2 насоса. Насос1 качает воду в емкость, Насос2 качает из емкости. Все работало по след схеме:
    1) Насос1 качает воду пока он не достигнет верхнего уровня. Потом бак опусташался до среднего уровня, насос снова включался и качал пока бак не наполнится(даже если уровень воды падал).
    2) В параллель Насос2 выкачивает воду из емкости. Качает до тех пор пока вода не опустится до нижнего уровня. Если вода опускалась, Насос2 отключался и включался только при наполнении до среднего уровня.
    Дежурный электрик менял пускатель, сжег САУ и перепутал провода. Теперь не получается схему восстановить. Может есть у кого пример похожей реализации или посоветуете какой то более правильный вариант реализации.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. САУ-М6 только преобразует сигнал кондуктометрического датчика в сигнал соответствующего выходного реле.
    Вся остальная логика гистерезиса у Вас должна быть собрана на релюшках и пускателях.
    Если САУ менять, можно рассмотреть другие варианты.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    До "уничтожения" щитка работало на двух пускателях. По пускателю на один насос.
    Звонил в овен, консультант сказал, что САУ-М6 лучше всего подходит для подобной схемы, но пока восстановить схему не получается. Был бы пример реализации гистерезиса, собрали бы по аналогии.
    Я так пониаю проще поставить по САУ-7 на каждый насос.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    У Вас скорее всего котельная и воду солите для умягчения. Тогда САУ6 действительно лучше, она работает на переменке и меньше коррозия электродов.
    Вы затрудняетесь схему набросать?
    Если помощь нужна в этом, тогда напишите какие кнопки используете и сколько на пускателе дополнительных контактов и какие.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Если не ошибаюсь Евгений рисовал как на один вход САУ-М6 два кондуктометрических датчика подключить, в принципе можно и тремя насосами управлять в трёх разных ёмкостях, включение-выключение по верхнему-нижнему уровню, тему не помню, ищите.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.02.2018 в 10:56.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    У нас вода чистая на производстве набирается в емкости. Один насос давит через систему очистки в емкость, второй из емкости в цех качает. Датчика стоит 3.
    Была похожая тема на форуме, но там все миниатюры либо из-за давности недоступны, либо у меня нет доступа.
    В системе было: САУ-М6, два пускателя IEK КМИ-11210(по одному на насос), к пускателям подключены тепловые релюшки, ну и по кнопке на насос(полностью выключать). Наверное нужно добавить было релюшки, чтобы не напрямую через САУ питание шло(хотя там релюха на 16А).
    Последний раз редактировалось Stason_godlike; 14.02.2018 в 11:10.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Так всё таки есть на пускателях дополнительные контакты? Используете ли стандартные блоки пуск/стоповых кнопок?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Кнопки обычные клавиши. Пускатель с блоком контактов. Вот так выглядит пускатель. Я по терминологии не уверен считаются эти контакты дополнительными или нет.

  9. #9
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Что значит клавиши? Есть кнопки с фиксацией и есть без фиксации. Если используются с фиксацией, то это только для блокировки работы, а все команды идут с САУ. В этом случае НЗ контакты верхнего и среднего уровня управляют насосом подачи, а НО контакты среднего и нижнего уровня насосом откачки. Да, эти контакты (13-14) дополнительные
    Последний раз редактировалось _Mikhail; 14.02.2018 в 11:53.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Без дополнительных релюшек гистерезис не получится.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  2. Управление насосами.
    от SF_Axel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 19:42
  3. Управление насосами!!!
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:44
  4. управление насосами с помощью САУ-МП
    от Spy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •