Тема: Пусковой ток в тех. характеристиках ПЛК

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    19

    По умолчанию Пусковой ток в тех. характеристиках ПЛК

    Здравствуйте, объясните пожалуйста, что означает пункт пусковой ток в тех. характеристике ПЛК?
    Например в руководстве по эксплуатации для ПЛК 100 указано:

    пусковой ток А, не более:
    для 90 В - 4.2 А
    для 220 В - 14 А
    для 264 В - 26 А

  2. #2

    По умолчанию

    это кратковременный всплеск ( порядка нескольких микросекунд ) тока в цепях , при подаче питания на контроллер.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2016
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Получается это особенность работы самого ПЛК в момент включения. Тогда автомат на 1 или 2 ампера, с характеристикой типа С подойдет для защиты?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Алексей_ Посмотреть сообщение
    Получается это особенность работы самого ПЛК в момент включения. Тогда автомат на 1 или 2 ампера, с характеристикой типа С подойдет для защиты?
    Я однажды с дуру поставил на ПЛК110 автомат на 1 А и облажался. При включении автомат неизменно выбивало. Поставил на 3 А, тогда стало нормально. Источники питания у ОВЕН спроектированы плохо. В нормальных источниках питания пусковые токи ограничиваются и таких казусов не случается.

  5. #5

    По умолчанию

    Для понимания времени переходного процесса прикладываю осциллограмму пускового тока ПЛК100 при номинальном напряжении ~220В.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png plc100.png (56.8 Кб, Просмотров: 50)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    В контроллерах других производителей также имеет место большой пусковой ток, это не ОВЕН придумал. Я приятно удивлен выложенной осциллограмме, единственно попросил бы уже уточнить масштаб по амперам/милисекундам в клетке?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    В контроллерах других производителей также имеет место большой пусковой ток, это не ОВЕН придумал. Я приятно удивлен выложенной осциллограмме, единственно попросил бы уже уточнить масштаб по амперам/милисекундам в клетке?
    1 клетка по вертикали - 2 В
    1 клетка по горизонтали - 2,5 мс

  8. #8

    По умолчанию

    Забавная осциллограмма. Измерялось, следовательно, на токовом шунте 1 Ом? И с каким мгновенным напряжением сети совпал момент включения? Как я понимаю, если бы включение совпало с моментом перехода через ноль, осциллограмма выглядела бы совсем иначе?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    В контроллерах других производителей также имеет место большой пусковой ток, это не ОВЕН придумал.
    Это свойство не контроллеров, а импульсных источников питания с выпрямителем и конденсатором фильтра на входе. И.е. присуще практически всем современным устройствам с питанием от сети, от зарядок мобильников до частотных преобразователей.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Подключал ZEN реле на 2а тоже не держит,поставил 4 ОК