    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Это свойство не контроллеров, а импульсных источников питания с выпрямителем и конденсатором фильтра на входе. И.е. присуще практически всем современным устройствам с питанием от сети, от зарядок мобильников до частотных преобразователей.
    Не надо сказки рассказывать. Ставим термистор на входе на несколько Ом и никаких диких бросков тока при включении не будет. Хорошие производители источников питания так и делают.

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Не надо сказки рассказывать. Ставим термистор на входе на несколько Ом и никаких диких бросков тока при включении не будет. Хорошие производители источников питания так и делают.
    а как изменение температуры соотносится с включением устройства?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #13
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    И термисторы ставили, и стартовые резисторы, шунтируемые ключами (тиристорами) ставили. Сейчас реализуют схему коррекции коэффициента мощности. Это удорожает блок питания, но именно эти схемы используют уважающие себя фирмы.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а как изменение температуры соотносится с включением устройства?
    Холодный термистор имеет бОльшее сопротивление и ограничивает стартовый ток, далее термистор разогревается рабочим током блока питания. КПД не ахти, и термисторы ставили на линейных блоках питания, на импульсных уже реже.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Не надо сказки рассказывать. Ставим термистор на входе на несколько Ом и никаких диких бросков тока при включении не будет. Хорошие производители источников питания так и делают.
    Ставим. На несколько Ом. Предположим, на 10. Включаем в момент пикового значения напряжения, допустим, 300 вольт. Получаем импульс тока 30 ампер. Ну, если пренебречь ESR конденсатора фильтра и дросселя фильтра.
    Вот такие сказки.

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Холодный термистор имеет бОльшее сопротивление и ограничивает стартовый ток, далее термистор разогревается рабочим током блока питания. КПД не ахти, и термисторы ставили на линейных блоках питания, на импульсных уже реже.
    да я умею пользоваться гуглом, забив ограничение пускового тока, конечно же находил упоминание об его использовании. Меня интересовала временная характеристика, за сколько нагреется ntc термистор, за скольо остынет, ведь не редки случаи передергивания питания, следовательно повторное включение уже не спасает. Да и про несколько Ом тоже не понятно, все таблицы термисторов показывают, чтоб макс.ток был в районе 14А сопротивление должно бить один Ом и меньше, да попался китайский элемент который имаел характеристику 15А при сопротивлении 2.5Ом но вокруг него нормальные образы были в районе 5А
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Алексей_ Посмотреть сообщение
    Получается это особенность работы самого ПЛК в момент включения. Тогда автомат на 1 или 2 ампера, с характеристикой типа С подойдет для защиты?
    Для ПЛК110-200.60 стоит автомат 1А с характеристикой D. Подключение контроллера после БСФ-1,2 (блок сетевого фильтра).

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    за сколько нагреется ntc термистор, за скольо остынет, ведь не редки случаи передергивания питания, следовательно повторное включение уже не спасает.
    Вот тут можете посмотреть постоянную времени охлаждения.
    https://static.chipdip.ru/lib/220/DOC000220065.pdfIMG_20180214_090528.jpg

  9. #19
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не редки случаи передергивания питания, следовательно повторное включение уже не спасает.
    Вы попали в самую больную точку резисторных схем ограничения стартового тока!
    Действительно, при кратковременном пропадании питания эти схемы начинают "чудить".
    Что до простейших термисторных ограничителей они чудят меньше, т.к. не только термистор не успевает остыть, но и конденсатор не успевает разрядиться. Поэтому бросок тока при повторном включении уже не такой сильный.
    Но! Увеличение ёмкости опять же ухудшает характеристики блока питания.
    Поэтому схемы коррекции коэффициента мощности являются более предпочтительными.

  10. #20

    По умолчанию

    "Согласно директиве, действующей на территории ЕС, использование системы коррекции КМ обязательно для любого импульсного БП мощностью более 70 Вт. Сертификация 80 PLUS также регламентирует значение КМ блоков питания наряду с КПД. Блоки питания, имеющие любой из сертификатов 80 PLUS, должны обладать КМ не менее 90%."
    Так что с ПЛК применение PFC пока в пролёте, мощность не та.
    А то, что термистор не успевает остыть, наоборот, усугубляет бросок тока. Он ведь NTC. И.е. горячий- низкоомный.