Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ТРМ132М и ПМ210

  1. #1

    По умолчанию ТРМ132М и ПМ210

    К ПМ210 подключили ТРМ132М и считываем значения аналоговых входов, согласно РЭ эти значения располагаются в регистрах {24,25}...{38,39} входы с 1 по 8 соответственно.
    Значения входов с 2 по 7 регистры {26,27}...{36,37} считываются, и они соответствуют реальным. А вот со входа 1 - регистры {24,25} и входа 8 - регистры {38,39} считанные значения не соответствуют реальным.
    Все параметры настроены по одному принципу.
    В чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexey_z Посмотреть сообщение
    К ПМ210 подключили ТРМ132М и считываем значения аналоговых входов, согласно РЭ эти значения располагаются в регистрах {24,25}...{38,39} входы с 1 по 8 соответственно.
    Значения входов с 2 по 7 регистры {26,27}...{36,37} считываются, и они соответствуют реальным. А вот со входа 1 - регистры {24,25} и входа 8 - регистры {38,39} считанные значения не соответствуют реальным.
    Все параметры настроены по одному принципу.
    В чем может быть причина?
    Просьба уточнить значения в Облаке отличаются от значений на главном экране прибора? Так же просьба уточнить отличаются ли значения на главном экране прибора и в Меню/Конфигурация/Аналоговые входа?
    Менеджер по продуктам «СУНА»

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за подсказку, действительно, значения на главном экране ТРМ132М отличаются от значений в Меню/Конфигурация/Аналоговые, потому что сделана коррекция измерений. Получается в облако поступают достоверные значения, до применения коэфф. корректировки.
    Теперь вопрос в другом. Нам необходимо привести значение в облаке к реальным значениям, с учетом коэффициентов. Например для наружной температуры воздуха нам нужно к значению в облаке прибавить число 8, но в настройках параметров есть только множитель.
    Есть другие способы произвести операции с числами в облаке?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexey_z Посмотреть сообщение
    Спасибо за подсказку, действительно, значения на главном экране ТРМ132М отличаются от значений в Меню/Конфигурация/Аналоговые, потому что сделана коррекция измерений. Получается в облако поступают достоверные значения, до применения коэфф. корректировки.
    Теперь вопрос в другом. Нам необходимо привести значение в облаке к реальным значениям, с учетом коэффициентов. Например для наружной температуры воздуха нам нужно к значению в облаке прибавить число 8, но в настройках параметров есть только множитель.
    Есть другие способы произвести операции с числами в облаке?
    Здравствуйте.

    Возможности прибавлять значение сейчас нету.
    Последний раз редактировалось dsyabitov; 14.02.2018 в 10:52.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexey_z Посмотреть сообщение
    ....
    нам нужно к значению в облаке прибавить число 8, но в настройках параметров есть только множитель.
    Есть другие способы произвести операции с числами в облаке?
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Возможности прибавлять значение сейчас нету.
    Здраствуйте.
    Поддерживаю alexey_z, для меня так-же актуально сложение в облаке, сейчас сложение к параметрам (от+2 и до +17) пришлось выполнить в контроллере, что бы разнести данные по четырем процессам на одном графике, и для каждого процесса получить свою "нулевую" ось (+5, +10 и +15).

    Разнесение данных на графике с помощью прибавления.png
    Последний раз редактировалось Pavel_; 14.02.2018 в 12:39.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Здраствуйте.
    Поддерживаю alexey_z, для меня так-же актуально сложение в облаке, сейчас сложение к параметрам (от+2 и до +17) пришлось выполнить в контроллере, что бы разнести данные по четырем процессам на одном графике, и для каждого процесса получить свою "нулевую" ось (+5, +10 и +15).

    Разнесение данных на графике с помощью прибавления.png
    Павел, здравствуйте.
    На сколько я понял, Вы преследовали цель разнести параметры по разным графикам?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Павел, здравствуйте.
    На сколько я понял, Вы преследовали цель разнести параметры по разным графикам?
    Не совсем так, как раз все 4-ре процесса необходимо видеть на одном графике, т.к. процессы взаимно связаны, т.е. на одном графике я мониторю, когда закончился первый процесс и когда при этом начался второй процесс, и т.д.
    Но в данной программе для контроллера у всех переменных только два состояния 0 и 1, их состояние и передается в облако, поэтому было-бы удобно выполнить необходимое сложение для каждого параметра в облаке, а не в контроллере, что бы все параметры необходимым образом разнести друг от друга на одном графике, таким образом мы сразу увидим, как будет выглядеть график, и при не необходимости сможем оперативно его подкорректировать или при необходимости позже внести изменения, иначе придется править программу для контроллера и перезагружать ее в контроллер.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Не совсем так, как раз все 4-ре процесса необходимо видеть на одном графике, т.к. процессы взаимно связаны, т.е. на одном графике я мониторю, когда закончился первый процесс и когда при этом начался второй процесс, и т.д.
    Но в данной программе для контроллера у всех переменных только два состояния 0 и 1, их состояние и передается в облако, поэтому было-бы удобно выполнить необходимое сложение для каждого параметра в облаке, а не в контроллере, что бы все параметры необходимым образом разнести друг от друга на одном графике, таким образом мы сразу увидим, как будет выглядеть график, и при не необходимости сможем оперативно его подкорректировать или при необходимости позже внести изменения, иначе придется править программу для контроллера и перезагружать ее в контроллер.
    Услышал Ваше мнение о небходимой функциональности. Проработаем аналитику, и, возможно в следующих релизах сделаем. Спасибо!

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
  2. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  3. Конфликтуют СПК107 и ПМ210
    от philip.yef в разделе ПМ210
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 07:50
  4. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  5. ТРМ132М
    от Alex73-m в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 19:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •