Доброго дня всем. Искал по форуму, но не нашел. Похожее есть, но не то. Суть проблемы.
На одной физической линии RS485 сидят 5 преобразователей Danfoss FS-301 и модуль MB110-8A. Скорость 38400. Мастером работает ПЛК-110-60. В дальнейшем возможно наращивание линии до 8 преобразователей и нескольких модулей MB110-8A.
Использование протокола Овен, и MODBUS ASCII исключается.

Адреса преобразователей заданы 1,2,3,4,5. MB110-8A имеет адрес 6. Возникает конфликт адресов 1 го и 6. При этом ошибка 81 только на 1ом адресе. MB110-8A возвращает показания почти нормально. 81 ошибка для него возникает очень редко. Примерно 1 на 2-5 минут.
Стоит отключить питание с модуля MB110-8A, как тут же в сети появляется преобразователь с адресом 1.
Пробовал менять адрес MB110-8A на 16, ничего не меняется. Та же проблема. Выходит модуль как то "глушит" первый адрес.
На ПЛК заняты все COM порты. Переключить на другую линию невозможно. Узлы физически разнесены.
Это можно как то победить?