  1. #31

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие будут задержки по времени (примерно) в программе ПЛК110 v2, если к нему подключены 12 штук МВ110-8А по 7 датчиков на каждом, 3 панели СП307Б и 1 панель СП315Р по RS485 длина линии до крайнего модуля около 400-500м по трассам с поворотами и т.д., или подскажите как рассчитать быстродействие (на отключение оборудования по превышению температуры) в программе есть все контроль обрыва датчиков, сигнализация, остановка, коррекция температуры с панели для обслуживающего персонала и т.д., а то я слышал про особенности ПЛК Овен что они не всю программу за цикл расчитывают. Может кто знает какие оптимальные таймауты и задержки поставить?. А то на форуме так много информации, чёрт ногу сломает. PS Кто недавно сталкивался и знает где искать.
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 20.09.2019 в 12:02.

  2. #32

    По умолчанию

    ВалераМ, тут недавно додумался запроектировать управление тамбур-шлюзом (четыре кнопки и два замка) установить на шине модуль DI/DO на RS485 (38400). Расстояние было не большое, но результат от нажатия кнопки до реакции замка доходило до 3 секунд, не нравилось, пришлось изворачиваться. В Вашей задаче нужно индивидуально подходить. Алгоритмы если сделать на ПРках будет быстрее, но сложнее все это делать. Если нужна скорость не жадничайте, купите дорогой кабель KLMA 2*0.8 + 0.8
    Если есть возможность - разбейте девайсы на три порта, выйдет гораздо быстрее.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    50..100мс на все на одном порту. Не вижу проблем

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    50..100мс на все на одном порту. Не вижу проблем
    При длинные линии 500м? Реальный тайм-аут секунд 5-7 будет вангую.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    SBER откуда такой бред ?

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    SBER откуда такой бред ?
    Пневмопочта же

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    SBER откуда такой бред ?
    Связь плк - плк (rs -485) 150 метров, 40 слов - реальная задержка порядка 2-3 секунд. Кабель - КИПЭв, проложенный отдельной линией ( не в силовом лотке).
    50 мс - это для модулей в одном шкафу результат, и то при большом скоплении аналоговых модулей возможны удивительные аттракционы.
    Такая вот пневмопочта.

  8. #38

    По умолчанию

    Скорость распространения электромагнитной волны в проводнике она такая.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Связь плк - плк (rs -485) 150 метров, 40 слов - реальная задержка порядка 2-3 секунд. Кабель - КИПЭв, проложенный отдельной линией ( не в силовом лотке).
    Всё тоже, только кабель - просто бухта ПВС, а реальная задержка порядка 40...45 миллисекунд.
    Хотя на такой хиленькой длине можно и за 10...15 миллисекунд забацать

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    .. при большом скоплении аналоговых модулей возможны удивительные аттракционы.
    Везет людям. Аттракционы у них. Кто выступает ?

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Такая вот пневмопочта.
    Это да. Не повезло Вам с ней

    Скорость распространения электромагнитной волны в проводнике она такая.
    Боюсь даже спросить какая и за сколько проползет 150м ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.09.2019 в 22:08.

  10. #40

    По умолчанию

    Ну вот выше прочитал, что на 500 метрах задержка 5-7 секунд, а на 150 - 2-3 секунды. Отсюда делаем вывод, что у товарища основной клад в задержку вносит именно длина линии связи. Путём несложных вычислений можно узнать скорость волны в проводнике :-).
    А вообще мне пришлось достаточно поработать с измерителями кабелей и линий, и я примерно представляю величину коэффициента укорочения кабелей.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. подбор оборудования
    от vardrager в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 18:46
  2. Подбор оборудования
    от Cat2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 11:16
  3. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  4. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 07:02
  5. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 19:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •