Показано с 1 по 10 из 168

Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию PRG#06-07. Как считать информацию об устройстве и проекте в переменные программы?

    Вопрос: как считать информацию об устройстве и проекте в переменные программы?

    Для контроллеров ОВЕН эта информация доступна в узле таргет-файла Info.

    07-11-2026 18-10-56.png

    В текущих версиях CODESYS каналы AUTHOR и VERSION очищаются после перезагрузки контроллера, если загрузочное приложение контроллера создано с помощью команды Создать загрузочное приложение (как в онлайн, так и в оффлайн-режиме).
    Этот эффект не проявляется, если загрузочное приложение создано неявно
    (при загрузке проекта с помощью команды Логин с установленной галочкой Обновить загрузочное приложение).
    Информация об ошибке зафиксирована в баг-трекере CODESYS (CDS-47464).

    07-11-2026 18-01-58.png

    Данные об авторе и версии проекта вводятся пользователем в CODESYS в меню Проект во вкладке Информация проекта.
    При этом следует установить галочку Автоматически генерировать POU ‘Информация о проекте‘.

    07-11-2026 18-13-36.png

    Собственно, можно использовать в проекте и эти автоматически сгенерированные функции:

    07-11-2026 18-17-51.png

    Преимуществом функции GetTextProperty является то, что она возвращает значения в виде переменных типа WSTRING, и это позволяет корректно отобразить имя проекта и его автора, если они содержат символы кириллицы.

    В каналах PROJECT и AUTHOR узла Info символы кириллицы будут отображены некорректно в связи с особенностями работы системных функций CODESYS.

    С PROJECT ничего сделать не получится, а вот для преобразования AUTHOR можно использовать следующий код (ограничение - имя автора должно включать только символы кириллицы и пробелы):

    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
            xInit: 	  		BOOL;
    	iLen:			INT;
    	i:			INT;
    	abyAuthor: 		ARRAY [0..159] OF BYTE;
    	wsAuthor: 		WSTRING;
    END_VAR
    
    
    IF NOT(xInit) THEN
    	
    	iLen := LEN(TargetVars.stInfo.sAuthorName);
    	
    	FOR i := 0 TO iLen - 1 DO
    		
                    abyAuthor[2 * i]  := TargetVars.stInfo.sAuthorName[i];	
    
    		IF TargetVars.stInfo.sAuthorName[i] = 16#20 THEN
    			
                            // Старший байт кода UTF-16 для пробела
    			abyAuthor[2 * i + 1] := 16#00;
    			
    		ELSE
    			
                            // Старший байт кода UTF-16 для символов кириллицы
    			abyAuthor[2 * i + 1] := 16#04;
    		
    		END_IF
    	
    	END_FOR
    
    	MEM.MemMove(ADR(abyAuthor), ADR(wsAuthor), TO_UINT(iLen * 2) );
    	
    	xInit := TRUE;
    
    END_IF
    Кроме того, можно получить информацию о проекте с помощью функций библиотеки CmpApp.
    Функции возвращают разные структуры, в которых часть полей являются общими, и имеют уже упомянутые проблемы с кириллицей.

    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
            xInit: 	  	BOOL;
    	pstAppInfo:	POINTER TO CmpApp.APPLICATION_INFO;
    	stAppInfo:	CmpApp.APPLICATION_INFO;
    	stProjectInfo:	CmpApp.PROJECT_INFO;
    	pstApp:		POINTER TO CmpApp.APPLICATION;
    	dwError:	DWORD;
    END_VAR
    
    
    IF NOT(xInit) THEN
    	
    	pstApp := CmpApp.AppGetCurrent(ADR(dwError) );
    	
    	IF pstApp <> 0 THEN
    		
    		pstAppInfo 	:= CmpApp.AppGetApplicationInfo(pstApp, ADR(dwError) );
    		dwError 	:= CmpApp.AppGetProjectInformation(pstApp, ADR(stProjectInfo) );
    		
    	END_IF
    	
    	IF pstAppInfo <> 0 THEN
    		
    		stAppInfo := pstAppInfo^;
    	
    	END_IF
    	
    	xInit := TRUE;
    
    END_IF
    07-11-2026 19-07-05.png

    Если требуется считать информацию об устройстве без использования узла Info (например, в рамках разрабатываемой вами библиотеки), то можно воспользоваться библиотекой CmpSysExec, предназначенной для выполнения команд Linux. Ознакомьтесь с документаций и видеопримером.

    Вам потребуется выполнить следующие команды:

    Код:
    cat /etc/RELEASE
    ubus call softlogic information
    ubus call system board
    Вывод двух последних команд можно фильтровать с помощью утилиты jq:

    Код:
     ubus call system board | jq .sn
    Примеры вывода команд (аналогичный вывод вы получите в CODESYS):

    08-11-2026 9-10-21.png 08-11-2026 9-10-08.png

    Библиотека CmpSysExec поддержана только на контроллерах ОВЕН - проверить ее работу на виртуальном контроллере и использовать на контроллерах других произвоидителей не получится.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •