Вопрос: как переключить режим отображения переменных? (DEC/HEX)
Ответ: меню Отладка - Режим отображения.
Эта функция меняет режим отображения для всех типов числовых переменных (кроме REAL и LREAL).
В некоторых случаях представляется удобным единовременно использовать разные режимы для различных переменных.
Для этого следует при объявлении переменных использовать директиву displaymode:
Код:
{attribute 'displaymode':='bin'}
byVar: BYTE := 2#0011_1100;
{attribute 'displaymode':='dec'}
uiVar: UINT := 123;
{attribute 'displaymode':='hex'}
wVar: WORD := 16#ABCD;
13-02-2018 11-42-52.png