  1. #61

    По умолчанию 60. При использовании трендов возникает ошибка...

    Вопрос: при использовании трендов возникает одна из следующих проблем:

    1. На тренде вместо данных отображается сообщение "Error 30405 occurred" (число может быть другим)
    2. На тренде вместо данных отображется сообщение "Some kind of disk I/O error occurred. Check disk space"
    3. В визуализации контроллера отображается следующее сообщение:

    visu_exception.jpg

    4. В проекте возникает исключение с приблизительно следующим содержанием (его можно увидеть на вкладке Device - Журнал при подключении к контроллеру):

    Код:
    Due to the exception the visualization goes into a safe mode until restart
    Exception happened while evaluating main visu 'Trend2', exception code: 0
    *SOURCEPOSITION* App=[<app>Application</app>] area=<area>0</area>, offset=<off>4131956</off>
    *EXCEPTION* App=[<app>Application</app>], Exception=[<excpt>FPU DivisionByZero]
    Чем они вызваны и что можно сделать?


    Ответ: в большинстве случаев подобные проблемы возникают при перезагрузке контроллера по питанию в тот момент, когда происходит работа с файлом тренда - что приводит к повреждению этого файла.
    С этим связаны ситуации из п. 1 и 3, а в некоторых случаях - из п. 2.
    Ситуация из п. 2 также возникает, если файлы трендов были удалены из контроллера (например, через вкладку Device - Файлы).

    В свежих версиях CODESYS (SP14) исправлено две критических ошибок, связанных с трендами:

    trend01.png trend02.png

    Исправление еще двух запланировано в версии SP16:

    trend03.png trend04.png

    Пользователь может уменьшить вероятность описанных ситуаций, выбрав для тренда адекватный период записи данных в файл:

    1. В настройках тренда на вкладке Дополнительно следует настроить параметр Измерение в каждом N-цикле. Этот параметр определяет периодичность (выраженную в числе циклов задачи, связанной с трендом) добавления точек на тренд и копирования данных в буфер тренда. Этот буфер размещается в оперативной памяти.

    TrendSettingBuffer.png

    2. В настройках тренда на вкладке Сохранение трендов следует настроить параметр Сохранение каждые N мс. Этот параметр определяет периодичность записи данных из буфера тренда в файл.

    TrendSettingFile.png

    Соответственно, чем реже происходит запись в файл - тем меньше вероятность того, что она произойдет в момент пропадания питания контроллера и тем меньше вероятность возникновения ситуаций из п. 1-3.


    Ситуация, описанная в п. 4, обычно связана с обработкой отображаемых данных, которую производит компонент. Для предотвращения этой ошибки можно воспользоваться следующими рекомендациями:

    1. Не привязывать к тренду выходы ФБ (предварительно следует копировать их в локальные переменные программы).
    2. Обрабатывать значения, записываемые в эти переменные, через оператор LIMIT. Это связано с тем, что описанное исключение может возникнуть при резком изменении значений переменных, отображаемых на тренде (например, когда между циклами значение переменной изменяется от 10 до 100000000). Такая ситуация может возникнуть, если, например, в значении аналогового канала также кодируется его статус.

  2. #62

    По умолчанию 61. Можно ли установить среду программирования CODESYS на ПК с ОС Linux?

    Вопрос: можно ли установить среду программирования CODESYS на ПК с ОС Linux?

    Ответ: да, такая возможность поддерживается начиная с версии V3.5 SP13. Инструкция по установке приведена в этой статье.

  3. #63

    По умолчанию 62. Как считать данные мониторинга задач в переменные программы?

    Вопрос: как считать данные мониторинга задач (отображаемые в компоненте Конфигурация задач при онлайн-подключении к ПЛК) в переменные программы?
    Ответ: это можно сделать с помощью библиотеки CmpIecTask. См. видео.

  4. #64

    По умолчанию 63. Можно ли подключить к контроллеру преобразователь АС4-М?

    Вопрос: можно ли подключить к контроллеру преобразователь АС4-М и работать с ним в CODESYS как c виртуальным COM-портом?

    Ответ: это возможно при работе с контроллерам ПЛК210 и СПК1хх [М01] (для СПК1хх [М01] - начиная с прошивки 1.2.0131.1405).
    Поддерживается АС4-М и другие преобразователи на базе чипа cp210x.

    После подключения преобразователя к порту USB A контроллера в web-конфигураторе на вкладке Состояние/Журнал ядра появится информация о подключении устройства:

    27-03-2020 11-27-15.png

    После этого можно работать с преобразователем в CODESYS как с COM-портом:

    • Для ПЛК210 - ID COM-порта в CODESYS = 11
    • Для СПК1хх [М01] - ID COM-порта в CODESYS = 6