Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК-160 аналоговый вход

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-160 аналоговый вход

    Подключаю к аналоговому входу ПЛК-160 генератора унифицированного сигнала тока фирмы ОВЕН, в конфигураторе выставляю тип сигнала 4-20Ма ниж.значение 0 верхнее 10. В дальнейшем к этому входу будет подключен датчик давления 4-20Ма 0~1,0 МРа. Проблемма в том что когда на генераторе выставляю 4мА в конфигураторе вместо 0 появляется непонятные значения. При увеличении тока до 4,2 мА начинает отображать нормальные значения. Подскажите как выставить на входе значение хотябы приближенное к нулю.
    1.1.jpgplc160.jpg 1.2.jpgplc160_1.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Это не ПЛК160, а ПЛК73.
    Если вы про фото, то это генератор унифицированного сигнала фирмы овен РЗУ -420

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cerentiy Посмотреть сообщение
    Подключаю к аналоговому входу ПЛК-160 генератора унифицированного сигнала тока фирмы ОВЕН, в конфигураторе выставляю тип сигнала 4-20Ма ниж.значение 0 верхнее 10. В дальнейшем к этому входу будет подключен датчик давления 4-20Ма 0~1,0 МРа. Проблемма в том что когда на генераторе выставляю 4мА в конфигураторе вместо 0 появляется непонятные значения. При увеличении тока до 4,2 мА начинает отображать нормальные значения. Подскажите как выставить на входе значение хотябы приближенное к нулю.
    1.1.jpgplc160.jpg 1.2.jpgplc160_1.jpg
    Блин, ну Вы что в школе не учились?
    -5 е-003
    вполне нормальное значение - экспоненциальная форма записи вещественного числа "-0,005"
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...B8%D1%81%D1%8C
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    -5 е-003
    вполне нормальное значение - экспоненциальная форма записи вещественного числа "-0,005"
    [/URL]
    Может подскажете как с ним работать в программе?

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cerentiy Посмотреть сообщение
    Может подскажете как с ним работать в программе?


    В каком смысле?

    В программе Вы работаете с именами переменных

    ЗЫ
    Ничего дополнительно делать не нужно, просто экспоненциальная форма записи всего лишь одна из форм представления чисел. Как правило очень маленьких или очень больших.
    Последний раз редактировалось petera; 08.02.2018 в 13:15.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Очень просто работать с ним в программе, поставьте ROUND из Oscat и округляйте до 3-4 знака после запятой и у вас не будет 5е-бла-бла-бла

  7. #7

    По умолчанию

    Разобрался.Все получилось .Большое спасибо всем за помощь.

Похожие темы

  1. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  2. Аналоговый вход ПЛК160
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 18:01
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 13:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 17:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •