    По умолчанию Количество пусков через УПП1

    Здравствуйте, возможно ли частое включение ЭД через УПП1 ? Например, с интервалом 5-10 сек?

    Какие ограничение по этому параметру у УПП1? Мощность мотора ~7кВт, планирую УПП1-7К5-В или УПП1-11К-В

  2. #2

    По умолчанию

    Нет, не возможно.
    Ну месье понимает толк в... За эти секунды ещё плавный разгон обычно не завершается, а нужно ещё остановиться.
    Что за техпроцесс?

  3. #3

    По умолчанию

    Управление мойкой высокого давления. Там редки, но такие интервалы бывают.

  4. #4

    По умолчанию

    Я предполагаю тоже, что нельзя. Но на этот счет в документации нет ограничений. Насчет времени не понял, есть время разгона, замедления 0,4-10 сек. Вполне себе укладывается в задачу. Почему нельзя?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    На все (известные мне) УПП есть ограничения по к-ву пусков в час. Это связано с нагревом симисторов УПП, которые работают во время разгона и торможения (если конечно торможение не выбегом). УПП перегревается. Вариант - применение дополнительных вентиляторов охлаждения для УПП (некоторые производители УПП представляют такие опции) и использование УПП на значительно большую мощность + возможно придется подумать об удалении тепла из электрошкафа.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ittybitty Посмотреть сообщение
    Насчет времени не понял, есть время разгона, замедления 0,4-10 сек. Вполне себе укладывается в задачу. Почему нельзя?
    Потому, что 0,4с - это практически не плавный пуск.
    Ну и Вы практически хотите использовать УПП как электронный контактор, оно для этого не предназначено.
    Также для компрессоров с тяжелым и очень тяжелым режимом пуска лучше брать иное УПП, иного производителя.

  7. #7

    По умолчанию

    понял, спасибо.

Похожие темы

  1. УПП1 и УПП2
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.09.2022, 02:44
  2. Защита от частых пусков. ПР 114.
    от Гризли в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 15:05
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 10:00
  4. ПЛК 160 и количество выходов
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 15:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •