Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель

  1. #1

    По умолчанию Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель

    Имеем автоклав с ПР200 и панелью СПК-110. Ситуация такая, несколько дней панель отображает недействительные показатели от одного преобразователя давления (0-10 бар, 4-20мА) - пишет, что параметр постоянно 10Бар. Померял ток датчика - все нормально, поставил другой датчик - такая же ерунда, сразу 10 бар (хотя там атмосфера). Перезалили программу в реле, в панель - ничего не меняется. Что еще проверить? В эксплуатации чуть больше года, остальные входы/параметры - в норме.
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Добрый день. Датчик подцеплен к ПР200? Проверьте перемычки на входе. Снимите-оденьте, может контакт подкислился.
    Если есть возможность изменения программы, выведите па экран ПР показания датчика.
    По описанию похоже что вход в режиме измерения напряжения.
    Или самое плохое - внутренний шунт кирдыкнулся.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Прошу прощения, не поздоровался - привет сообществу.
    А ПР как может само переключиться на напряжение? В него точно не лазили и, как писал, еще раз перезалили программу. Про вывод спасибо, посмотрю, не догадался.
    Контакты точно чистые - проверил. Там вообще все как только поставили.
    Только банальная мысль пришла - на работающей программе отсоединить датчик и посмотреть, что поменяется. Попробую сегодня.
    По всем признакам и ощущениям, конечно думаю что реле, но как-то вот так, в лайтовом режиме и всего год работы...

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Можете ещё проверить сопротивление обоих входов. Который показывает правильно и который врёт. Сопротивление должно быть одинаковое. Сколько - не помню. Где то 50-200Ом.
    Если разное, то отсоеденился шунт. А причины могут быть разные: контакт на перемычке, отпаялся, сгорел и пр.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Можете ещё проверить сопротивление обоих входов. Который показывает правильно и который врёт. Сопротивление должно быть одинаковое. Сколько - не помню. Где то 50-200Ом.
    Если разное, то отсоеденился шунт. А причины могут быть разные: контакт на перемычке, отпаялся, сгорел и пр.
    Я правильно понимаю - отсоединяю датчики и меряю сопротивление входов относительно соотв. ком-контакта?
    п.с.Человек, который все это делал перебрался далеко, теперь приходится самому вспоминать основы и разбираться. Спасибо за понимание.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Снимаете питание с ПР, отсоединяете датчик и меряете.
    Сколько входов задействовано?
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Я имею в виду относительно чего мерить сопротивление входа? СОМ контакт?
    Задействованы 4 аналоговых входа - 2 термопары, 2 датчика (преобразователя) давления.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Да, относительно кома. Но только те входа, где используется токовый вход. Остальные 2 должны быть сконфигурированы в режиме измерения напряжения, там шунт отключается.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Да, померили - работающий 120 Ом, второй 0. Замкнул получается, может такое быть?

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Попробуйте разобрать, посмотреть по дорожкам. Может перемкнуло внутри.
    Худший вариант если накрылась измерительная цепь. Или шунт прогорел в уголь и даёт 0.
    Может мокрый таракан залез и замкнул. Всякое видел. В любом случае визуальный осмотр нужен.
    Поскольку у Вас есть программа, замените ПР, а дальше экспериментируйте.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. Панель СП270 проблема с загрузкой проекта
    от Charlie в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 19:21
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  5. управление тепловой обработкой жбк
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 16:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •