Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МВУ слышит на не дышит

  1. #1

    Cool МВУ слышит на не дышит

    Уважаемые посетители и администраторы форума, если кто сталкивался с проблемой:
    Посылаем сигнал с ПЛК150 либо с конфигуратора МВУ, соответственно на МВУ8,
    нужный светодиод успешно зажигается,
    но на дискретном выходе (по схеме из РЭ 1, 3 (на 2 подается 220В)) ничего нет.

    подскажите, пожалуйста - как решить проблему.

  2. #2

    По умолчанию

    На схеме в РЭ перекидное реле.
    Правильно ли я понял, что загорается именно лампочка индикации срабатывания соответствующего выходного элемента
    Когда сигнала нет - замкнуты 1 и 2 контакты реле.
    Когда пришел сигнал на замыкание - замкнуты 2 и 3 контакты реле.
    А есть на них 220В или нет, или 24 - уже не важно.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!
    Вы правильно поняли, что по команде с ПЛК включается световая индикация нужного дискретного выхода (1-8), но при этом на контактах 1 и 3 сигнала нет, как впрочем и до подачи (на счет перекидного реле).
    На 2 контакте - напряжение 220В.

    P.S. под снятой крышкой визуально реле не обнаружено.
    На дискретных выходах стоят 8 элементов опторазвязки (TPL3062), справа от каждого от них по три монтажных отверстия. (может там реле и должны были жить? )
    Последний раз редактировалось kuguar; 23.11.2008 в 00:04.

  4. #4

    По умолчанию

    спецификация МВУ8 ?

  5. #5

    По умолчанию

    Попробую перефразировать вопрос:
    Имеется:
    МВУ8-С, Ver. 2.03, выпущенное 18.01.2008
    Заводской № 15126080102016178

    настройки МВУ
    MBU1.ZIP

    подключен к ПЛК150 по RS485
    колодка МР1 не используется.
    команды от ПЛК принимает (при подаче «1» на любой из 8 каналов зажигается соответствующий светодиод, «0» соответственно светодиод гаснет).
    На «2» клеммы дискретных выходов заведено 220В.

    При этом: на клеммах «1» и «3» и в состоянии выхода «0» и «1» напряжения НЕТ.
    При отключении провода от «2» клеммы - так же при любом значении выхода линии 1-2 и 2-3 не звонятся (т.е. R= бесконечности)

    Вопрос: о чем говорит такой расклад
    А) неправильно сконфигурирован прибор?
    Б) прибор неисправен?
    Последний раз редактировалось kuguar; 23.11.2008 в 22:25.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kuguar Посмотреть сообщение
    Попробую перефразировать вопрос:
    Имеется:
    МВУ8-С, Ver. 2.03, выпущенное 18.01.2008
    Заводской № 15126080102016178

    Вопрос: о чем говорит такой расклад
    А) неправильно сконфигурирован прибор?
    Б) прибор неисправен?
    Давайте определимся. У вас прибор с симисторными выходами, никаких реле там нет. Это означает, что сигнал может быть только между 2 и 3 клеммой каждого выхода.
    Если светодиоды зажигаются при отправке команды на МВУ - значит настройки верные.
    Соответственно, проблема либо в подключении, либо в исправности самого выхода.

    попробуйте подключить на клеммы 2 и 3 220 В, поставить нагрузку несколько Ом исходя из того, что максимальный ток 50 мА. И после этого измерять на клеммах прибора 220 В.
    Последний раз редактировалось Kirill; 24.11.2008 в 10:58.

  7. #7

    По умолчанию

    Большое спасибо за ответ!

    блок оказался неисправным (накрылись выходы)
    Последний раз редактировалось kuguar; 28.11.2008 в 12:39.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •