Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Можно ли это реализовать в СКАДА

  1. #1

    По умолчанию Можно ли это реализовать в СКАДА

    Здравствуйте,подскажите как это сделать ...
    Схема :ПЛК (овен) -RS 485 - SCADA(МастерСкада)
    Хочу в ПЛК сделать генератор с частотой ,например,1 имп/мин,в скаде нужно что то вроде счетчика ,ели в течении 3-х минут не пришло из контроллера ни одного импульса(контроллер "завис")-Авария,если пришёл счетчик "обнуляется".

  2. #2

    По умолчанию

    ФБ "Задний фронт", ФБ "Передний фронт" - Событие с ИЛИ - ФБ "Задержка по времени"
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо,получилось

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Возник вопрос . Передача данных в Модбас ОРС сервер происходит при изменении данных . Стоит задача принудительно передать данные даже если они не
    изменились ( плохая связь) . Слышал что можно переписать их повторно и произойдет их передача в Модбас ОРС сервер и далее на объект . Использовал
    ФБ повторитель по условию не получается . Подскажите пожалуйста какой ФБ нужно использовать ,чтобы активизировать передачу данных в Модбас ОРС сервер и далее на объект
    если даже данные не изменились. Не хочу использовать режим периодической передачи данных т.к. управление происходит не так часто и связь осуществляется по GPRS в
    онлайн режиме.

  5. #5

    По умолчанию

    Нужно через действия. Действие присвоить - присваивайте переменной которой ведете запись ее же саму - будет сделана запись
    Спасибо.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Нужно через действия. Действие присвоить - присваивайте переменной которой ведете запись ее же саму - будет сделана запись
    Пояснения.jpg

    Организовал событие выбрал действие но что к чему будет присваивается объект к параметру или наоборот .
    Управление рассчитывается и передается в переключатель N к 1 Затем из переключателя в повторитель по условию ,а потом уже к модбас ОРС сервер .
    Что лучше переписывать расчет к расчету ,выход переключатель N к 1 к выходу ,вход повторителя по условию ко входу или же сразу в регистр модбас ОРС сервера
    Поясните пожалуйста .

  7. #7

    По умолчанию

    Что пишет в ОРС сервер? Вот его и присваивайте
    Спасибо.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Что пишет в ОРС сервер? Вот его и присваивайте
    Спасибо за совет .

Похожие темы

  1. Как это реализовать??
    от Вова13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 23:24
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  3. Как реализовать?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 13:07
  4. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:46
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •