    Question настройка ТРМ 132М для регулировки отопления

    Доброго всем дня и хорошего настроения!
    помогайте кто знает,с этими приборами работаю впервые.
    Достался объект с установленным ТРМ 132М-01,должен вроде как регулировать температуру обратной воды в зависимости от уличной температуры.
    в нем уже есть настройки (прилеплю ниже)
    к прибору подключены :
    3 термометра (измеряют подачу,обратку и уличную температуру)
    электро задвижка (прижимает подачу).
    со слов слесарей в лютые морозы -40 и ниже клапан просто закрылся и так и остался закрытым пока его вручную (не через прибор,а именно ручками)
    не приоткрыли и не возобновили циркуляцию.
    а в целом ,опять же с их слов, электроклапан вообще никак не регулирует температуру обратной воды, они даже маркером на штоке метки делали и он не сдвигался хоть сильные морозы на улице, хоть и не очень.
    считал настройки прибора, ничего не понял,потому и пишу сюда,
    как заставить прибор регулировать температуру обратки (контур отопления) в зависимости от температуры на улице и "выкинуть из настроек всё что касается ГВС"?
    ГВС регулировать вообще не нужно, но настройки в приборе зачем-то есть...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Aleksey_24rus; 01.02.2018 в 15:13. Причина: добавил в rar

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    В приборе настройки ГВС есть, потому что он предназначен для регулирования ГВС и отопления - два независимых контура.
    Сбросьте настройки на заводские, если считаете, что в них дело.
    Мануал - http://www.owen.ru/catalog/kontrolle...m132m/opisanie
    А файл лучше в zip или rar выложите.

  3. #3

    По умолчанию

    сбросить можно, но я в этих приборах не разбираюсь, куда и что потом прописывать...
    файл итак в zip архиве.
    как заставить прибор игнорировать ГВС? нереальный график ему задать? или принудительно как-то остановить ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Имелось ввиду, что на заводских настройках худо-бедно должно все работать.
    Если неохота разбираться, для начала на них сбросить.
    Повторюсь, что контура независимые, настройки ГВС на отопление не влияют.

Похожие темы

  1. ТРМ- 132м настройка
    от bob_787 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 15:30
  2. Тиристорный модуль для регулировки скорости нагрева
    от Gennadiy550 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 10:18
  3. Подбор оборудования для регулировки скорости
    от susanin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:57
  4. ПЛК 150 Какой(ие) ФБ для регулировки
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:15
  5. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •