Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Зависание функциональных кнопок у СПК207

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    26.03.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    16

    По умолчанию Зависание функциональных кнопок у СПК207

    Каждые несколько часов зависают функциональные кнопки на СПК207-220.03.00-CS-WEB [M05] , при этом проект нормально функционирует (кроме кнопок).
    Ситуация следующая: в момент нажатия на функциональную кнопку СПК подает звук, а переменная которая подвязана к этой кнопке не меняется (это видно в онлайне).
    Использую версию Target 3.5.4.26, и CodeSys 3.5 SP12 x64. Это может быть связано с установкой cds 3.5 SP12? Перерисовывать проект не особо хочется. Или тут есть подводный камень?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Вы нажимаете на кнопку или зажимаете ее? Кратковременное нажатие может быть незаметно в онлайн-мониторинге.
    Положение переключателя на задней крышке в этом время считывается нормально?

    По возможности, отправьте архив проекта на support@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    26.03.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Кнопку удерживаю. Переключатель не проверял, он всегда был TRUE. Проект отправил

  4. #4

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    26.03.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    На следующей недели смогу посмотреть версию прошивки.
    К сожалению, чтобы понизить версию до Codesys 3.5 sp5 patch5 нужно перерисовать всю визуализацию. Пока делать этого не буду, т.к. вчера заказчик сказал, что кнопки утром были не зависшие. Подожду еще недельку, если кнопки перестали зависать, то все ок.
    Есть еще пару проблем:
    1) Иногда зависала панель, из-за того, что для визуализации был включен вочтдог. Стоит его вообще включать для визуализации? И как правильно обрабатывать такого рода зависания?
    2) Были ошибки связи по Модбасу (таймаут ответа) с программируемыми реле ПР200-220.4.2 (2шт.) раз в 5 секунд при скорости 9600. Стоило поднять скорость до 38400, и ошибки снизились до раз в 2мин. Причем с другими устройствами (Siemens CM 1241 и МВ110-8А) на этой же шине – ошибок связи не было. Длина всей линии не более 5 метров. Прошивка на ПР200 последняя. Связь осуществляется через первый COM-порт (RS232) СПК207, далее на преобразователь RS-232 в RS-485 (AС3-М-220). Можете проверить, правильно ли я настроил связь в СПК207?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    1) Обработка исключений не реализована - так что в большинстве случаев watchdog лучше не использовать
    2) Если в принципе обмен данными и есть и на число ошибок повлияло изменение скорости - то видимо проблема на физическом уровне. Можно порекомендовать попробовать установить согласующие резисторы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    26.03.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Версия прошивки 5.340 . За выходные кнопки не зависли.

Похожие темы

  1. Зависание визуализации СПК207
    от Rodd в разделе СПК2хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 18:52
  2. СПК207. Зависание.
    от arsenius в разделе СПК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 18:52
  3. Зависание визуализации СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2014, 17:12
  4. Зависание СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 14:27
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 18:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •