Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Отзывы о работе ПЛК160

  1. #1

    По умолчанию Отзывы о работе ПЛК160

    Планирую использовать в проекте ПЛК160. Миникотельная. Интересует мнение тех, кто уже имел дело с этим ПЛК. Как насчёт глючности и пр.?

  2. #2

    По умолчанию

    Привет, Супер100.

    Раньше у ОВЕН были проблемы с эксплуатацией аналоговых входов на контроллерах ПЛК15х, да и аналоговые выхода вызывали кучу вопросов.
    С тех пор примерно (2009 г.) ни когда не использовал контроллеры с аналоговыми входами/выходами.
    А вот ПЛК100 и ПЛК110 - настоятельно рекомендую и на удивление самому себе ПЛК63/73. Эти ПЛКххх точно работают без проблем.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    С ПЛК100 давно уже работаю. Проблем с ними не было. А вот насчёт ПЛК160 не уверен. Подкупают 8 аналоговых входов.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от super100 Посмотреть сообщение
    С ПЛК100 давно уже работаю. Проблем с ними не было. А вот насчёт ПЛК160 не уверен. Подкупают 8 аналоговых входов.
    У меня их сейчас стоит около 10 ПЛК 160, конечно лучше воспользоваться поиском по форуму.
    В кратце что там не так
    1) RETAIN не сохраняются.
    2) Часто бывает что к ПЛК нельзя подключиться по сети, если воспользовались СТАНДАРТНЫМ конфигуратором для modbus slave, это лечится более старой прошивкой, но тогда вероятность что при перезагрузки ПЛК пропадает программа, просто исчезает, весьма высока.
    3) Произвольное срабатывание дискретных выходов ДО загрузки программы (ошибка в схемотехнике), это вроде как бы починили, настоятельно рекомендую уточнить этот момент.
    4) Произвольное останавливание программы в ПЛК, лечится путём костыля, чинить это они не собираются, хотя считаю это самым опасным.

    Конечно 8 входов AI на ПЛК это здорово, с ними у меня проблем не было, скорость обработки по сравнению с модулем мвв тоже хорошо, но если бы я знал изначально о всех этих проблема, я бы не купил, тем более за такие деньги сейчас такое незаконченное на стадии альфы уг устройство.
    Я теперь присматриваюсь к ПЛК110 М02 и аналоговый МВВ(с мвв тоже еще те пляски с бубном...) да и к другим производителям.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    У меня их сейчас стоит около 10 ПЛК 160, конечно лучше воспользоваться поиском по форуму.
    В кратце что там не так
    1) RETAIN не сохраняются.
    2) Часто бывает что к ПЛК нельзя подключиться по сети, если воспользовались СТАНДАРТНЫМ конфигуратором для modbus slave, это лечится более старой прошивкой, но тогда вероятность что при перезагрузки ПЛК пропадает программа, просто исчезает, весьма высока.
    3) Произвольное срабатывание дискретных выходов ДО загрузки программы (ошибка в схемотехнике), это вроде как бы починили, настоятельно рекомендую уточнить этот момент.
    4) Произвольное останавливание программы в ПЛК, лечится путём костыля, чинить это они не собираются, хотя считаю это самым опасным.

    Конечно 8 входов AI на ПЛК это здорово, с ними у меня проблем не было, скорость обработки по сравнению с модулем мвв тоже хорошо, но если бы я знал изначально о всех этих проблема, я бы не купил, тем более за такие деньги сейчас такое незаконченное на стадии альфы уг устройство.
    Я теперь присматриваюсь к ПЛК110 М02 и аналоговый МВВ(с мвв тоже еще те пляски с бубном...) да и к другим производителям.
    Не могли бы рассказать по подробнее по всем пунктам?
    1. RETAIN не сохраняется - это подтвержденный факт? Техподдержка об этом знает?
    4. Поподробнее?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Teemon Посмотреть сообщение
    Не могли бы рассказать по подробнее по всем пунктам?
    1. RETAIN не сохраняется - это подтвержденный факт? Техподдержка об этом знает?
    4. Поподробнее?
    Все обо всём знают. Вот тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25699
    Всё зависит от прошивки, их как минимум есть 2 из последних, в одной пропадает проект, во второй невозможно (по настроению) подключиться по ethernet из codesys если использовать modbus в конфигураторе, надо ходить перезагружать.
    Еще про произвольное срабатывание выходов на ПЛК160 не забывайте и требуйте там с новой платой.
    По RETAIN в основном проблема с батарейками, но иногда и на новой батарейке не сохранялись, дело в том что нам приходили "новые" уже не умеющие сохранять retain.

    ПЛК110 М02 посмотрите, мне понравился, хотя люди пишут что с ним тоже всё не просто, но мне приятно с ним работать (пока что, раньше то и ПЛК160 хвалил, пока не повылазили все эти ничтяки).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Привет, Супер100.

    Раньше у ОВЕН были проблемы с эксплуатацией аналоговых входов на контроллерах ПЛК15х, да и аналоговые выхода вызывали кучу вопросов.
    С тех пор примерно (2009 г.) ни когда не использовал контроллеры с аналоговыми входами/выходами.
    А вот ПЛК100 и ПЛК110 - настоятельно рекомендую и на удивление самому себе ПЛК63/73. Эти ПЛКххх точно работают без проблем.
    Проблемы были до 2010 года из-за отсутсвия гальванической развязки на отладочном порту, который все использовали как обычный. Развязку добавили и проблемы исчезли.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Все обо всём знают. Вот тема http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25699
    Всё зависит от прошивки, их как минимум есть 2 из последних, в одной пропадает проект, во второй невозможно (по настроению) подключиться по ethernet из codesys если использовать modbus в конфигураторе, надо ходить перезагружать.
    Еще про произвольное срабатывание выходов на ПЛК160 не забывайте и требуйте там с новой платой.
    По RETAIN в основном проблема с батарейками, но иногда и на новой батарейке не сохранялись, дело в том что нам приходили "новые" уже не умеющие сохранять retain.

    ПЛК110 М02 посмотрите, мне понравился, хотя люди пишут что с ним тоже всё не просто, но мне приятно с ним работать (пока что, раньше то и ПЛК160 хвалил, пока не повылазили все эти ничтяки).
    Если у Вас ПЛК неработоспособен с завода - воспользуйтесь гарантией.

    Если аккумулятор выходит из строя спустя несколько лет ( а он выходит, не вечен), то его достаточно перепаять. Проблемы с "пропаданием" файла retain.bin были на некоторых старых прошивках при интенсивном использовании ФС, но они исправлены.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #9

    По умолчанию

    Добавлю отзыв, возможно кому то пригодится.
    По Debug RS232 нет стабильного соединения с ПЛК. Использую MOXA. Хотя с ПЛК 150, 110 - таким проблем не наблюдал. (около 200 штук плк на объекте).
    Чтобы подключится по USB нужно использовать их "неофициальный драйвер", который так же криво встаёт. И то, чтобы он криво встал, нужно с бубном поиграть, исключаю проверку цифровой подписи драйвера. (добавили бы в инструкцию по установке драйвера, не помешало бы и грамматические ошибки исправить).
    Так же самопроизвольный останов программы актуален, без костыля в виде добавления кнопки далеко не уедешь.
    У меня все, надеюсь OWEN доведет свои устройства до конкурентно способного продукта, а то предлог "импортозамещение" для использования данного производителя надоел.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Новичек Посмотреть сообщение
    Добавлю отзыв, возможно кому то пригодится.
    По Debug RS232 нет стабильного соединения с ПЛК. Использую MOXA. Хотя с ПЛК 150, 110 - таким проблем не наблюдал. (около 200 штук плк на объекте).
    Чтобы подключится по USB нужно использовать их "неофициальный драйвер", который так же криво встаёт. И то, чтобы он криво встал, нужно с бубном поиграть, исключаю проверку цифровой подписи драйвера. (добавили бы в инструкцию по установке драйвера, не помешало бы и грамматические ошибки исправить).
    Так же самопроизвольный останов программы актуален, без костыля в виде добавления кнопки далеко не уедешь.
    У меня все, надеюсь OWEN доведет свои устройства до конкурентно способного продукта, а то предлог "импортозамещение" для использования данного производителя надоел.
    Иван, спасибо за обратную связь. Контроллер разрабатывался больше 10 лет назад и не лишен недостатков. В июне-июле этого года мы планируем обновление ПЛК160 до платформы ПЛК160 [М02]. Контроллер избавится от всех описанных вами проблем, а взамен получит преимущества, присущие ПЛК110 [М02], такие как расширенный рабочий температурный диапазон -40…+55 °C, заменяемая стандартная батарейка CR2032, отвечающая только за часы реального времени и многое другое.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Отзывы о МВ110-224.pH
    от and909 в разделе Мх110
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 20:41
  2. Отзывы о МВ110-224.pH
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 14:00
  3. Отзывы о ПЛК73
    от Сема в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 21:38
  4. отзывы о мва8
    от alex2k3 в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 14:46
  5. отзывы о мва8
    от alex2k3 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 14:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •