Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК 150 не откликается по ethernet

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 150 не откликается по ethernet

    Доброго времени суток, уважаемые.
    В руки мне попал аппарат плк 150 без кабеля 232 Debug.
    Мне разьяснили что кабель не нужен, достаточно подключится по ethernet каналу и программировать.
    Поскольку я не знаю какой IP адрес у аппарата, я предположил что он дефолтный - 10.0.6.10.
    Я не долго думая обжал кроссовый кабель (проверил его на прямой связи с нетбуком),
    настроил интерфейс 10.0.6.11/255.255.0.0/10.0.6.1
    Запустил CoDeSys , Онлайн - Параметры связи - Address = 10.0.6.10
    Онлайн - Подключение и...
    "Ошибка связи "#0": произошло отключение"(с)
    Тоесть ничего!
    Потом я повторил то же самое уже без кроссовго кабеля - прямыми кабелями через свич. Результат тот же!
    Вопос следующий.
    Должен ли ПЛК показывать индикацию светодиодами,
    должен ли он пинговаться как нормальный tcp/ip узел
    В моем случае ни пинга ни индикации светодиодов нет - полная тишина.

    ps. Ведь даже если я не угадал с IP адресом и подсетью, светодиоды то должны что то показывать?!
    Последний раз редактировалось d_alex; 30.01.2018 в 17:16.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от d_alex Посмотреть сообщение
    Поскольку я не знаю какой IP адрес у аппарата, я предположил что он дефолтный - 10.0.6.10.
    поскольку Вы не знаете какой адрес, открывают не среду КДС в режиме онлайн, а делают пинг, если его нет, пользуют nmap чтоб найти адрес, а потом уже берутся за онлайн режим
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за Ваш ответ.
    Все понятно, но светодиоды в углах интерфейса должны светится при подключении кабеля?
    Интерфейс ведет себя так как будто он отключен.. или мертв...

    А однозначно диагностировать смерть я не могу за неопытностью....
    Последний раз редактировалось d_alex; 30.01.2018 в 17:34.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    светодиод гореть должен как минимум один
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Питание и Работа горят.
    При подключении к компу кроссовым кабелем светодиоды не реагируют, интерфейс компа пишет "кабель не подключен"...

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, Алекс_Д.

    При подключении исправного Ethernet устройства исправным кабелем к компу в трее однозначно должно быть указано, что кабель подключен.
    При подключения через свич в трее указано что кабель подключен?

    Лучше всего для начало подключиться к дэбаг-порту (rs232) и ПЛКххх сам расскажет что с ним.

    P. S. трей - рядом с часиками в панели задач.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Большое спасибо за ответ.
    Проблема в том что кабель к дебаг порту мне в руки не попал, а чтобы его спаять нужен RJ12 6p6c (поправьте если ошибаюсь)
    Поэтому диагностировать аппарат приходилось по очень общим признакам.
    Мою психику спасло то что через 3 дня мне в руки попал рабочий аппарат. И все заработало. Все сразу!
    Еще раз спасибо тем кто откликнулся.

    ps Кстати по поводу подключения через свич.
    Сначала я подключил кроссовым кабелем, светодиоды зажглись, пинг появился, коннект случился. КДС в трее стал ярким.
    Потом подключил двумя прямыми кабелями через свич Картина точно такая же как при подключении кроссовым. Икона в трее сигналит подключение.
    Последний раз редактировалось d_alex; 01.02.2018 в 19:57.

Похожие темы

  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. СПК207 не откликается экран
    от akledirs в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 13:36
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. ПЛК 150 ИМ и Ethernet
    от SysTech в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 11:49
  5. Ethernet and ПЛК 154 - 220 - И.М.
    от Max81 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 16:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •