Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Контроль связи по modbus ПР200

  1. #1

    По умолчанию Контроль связи по modbus ПР200

    Добрый день.
    Прошу помощи
    Есть связка ПР200+СП307.
    ПР200 slave, СП307 мастер
    ПР200 управляет частоником (пуск, уставка 0..10 вольт). Необходимо по обрыву связи между ПР200 и СП307, обнулять сетевые перемнные для остановки частотника.
    на форуме и в мануалах ответа не нашел.

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Сделайте аналогично умный слейв
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @le][ Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Прошу помощи
    Есть связка ПР200+СП307.
    ПР200 slave, СП307 мастер
    ПР200 управляет частоником (пуск, уставка 0..10 вольт). Необходимо по обрыву связи между ПР200 и СП307, обнулять сетевые перемнные для остановки частотника.
    на форуме и в мануалах ответа не нашел.
    Как-то примерно так:

    Проверка связи.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Или как-то так. Вообще то всё просто. Только с мастера нужно что-то постоянно слать, например бит=1, можно в составе полезного сетевого регистра. А на слейве его принимать и нулить. Прием не нуля и есть критерий нового прихода по связи. Можно этот импульс выводить. Я вывожу на индикатор и наглядно видна не только связь, но и ее темп. Задержку на потерю связи выбирают по вкусу и от периода. В фильме rovki не понял зачем нужно это делать петлёй, зачем от слейва 1 принимать. Может потому, что панель не может её сама генерировать.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 31.01.2018 в 00:17.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Когда делалась видео панель не могла сама генерить ,теперь может ...
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Существует ли возможность определять количество сбойных запросов мастера (без ответа или искаженный и не принятый ответ)?

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    А мастер то кто ?
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Если можно детектировать ,то подсчитать не проблема
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Нужно детектировать сбойные сеансы от Мастера. В том и вопрос как это детектировать. Вот например у каждой сетевой переменной есть возможность смотреть целочисленную переменную "Статус". Это поддерживается? Что в ней содержится? Про остальное известно, но про этот статус ничего не говорится.
    Все там говорится:
    Статус - переменная, в которую записывается статус прибора. Тип булевский: 1 - устройство функционирует нормально 0 - связь с устройством потеряна. Переменная выбирается в таблице переменных, которая вызывается нажатием кнопки "...". Help.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Не о статусе устройства я пишу, а о переменной статуса для каждой сетевой переменной, она целочисленная, а не бит, и видимо там набито в ней информации много, но какой?
    Ну хорошо:
    Статус - позволяет назначить любую целочисленную переменную (int), в которую будет записан код ошибки в случае ее появления. Ваш Help.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. Контроль потери связи с плк
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:27
  3. контроль связи с ПЛК-100 в мастерскада
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 17:26
  4. Контроль связи с приборами
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 12:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •