Тема: Сушка электродвигателя

  1. #1

    По умолчанию Сушка электродвигателя

    Водичка дырочку найдет. Допустим, что есть оборудование, которое некоторое время не использовалось. И появился конденсат... Что в таком случае делать? Тыкать кнопки в меню или городить огород с сушкой всеми возможными способами?

  2. #2

    По умолчанию

    Только разбирать и сушить. Желательно в печке.
    Всякие дикие методы:
    Можно просушить статор старым сварочником переменного тока. Не инвертором!!!
    Соединить все концы обмоток вместе,
    Статор обмотать сварочным проводом- витков 15-20. (как тороидальный трансформатор наматывают)
    Сварочный ток подобрать такой, чтобы по обмоткам тёк ток не более номинального. И следить за температурой лобовых частей обмоток.

    Если есть трансформатор 380/ 36 (24) то просто подключаем к обмоткам (началам и концам) и сушим током КЗ, который также не должен быть более номинального. Передние и задние щиты снять. Постоянно следить за температурой лобовых частей обмоток.

    Тыкать кнопки в меню
    Не вариант вообще. Можно пробой словить.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 21.06.2017 в 09:23.

  3. #3

    По умолчанию

    В данном конкретном случае - сушка в печке отпадает. До ближайшей печки-сушилки несколько тысяч километров.

    Литературу почитал (могу поделиться, но дежавю не хочет прикручиваться в форуме). В СССР в свое время партия и правительство пропедалировали вопрос с библиотекой электромонтера.

    Но... На дворе 21 век. То есть когда закончится монтаж и пусконаладка - останется здесь диспетчер, который будет в SCADA мышкой тыцать. И на картинки смотреть, что ему датчики и мозги частотников поют. А если что то не включится - оденется ремотник и пойдет смотреть откуда дым пошел при температуре окружающего воздуха от -60 до + 50 ... Вот такая романтика.

    Вот и хочу я поинтересоваться у народа. Кому доводилось использовать всякие навороты враждебной техники. И насколько то, что отражалось на экране соответствовало действительности. Если верить документации - проверять сопротивление изоляции и подогервать обмотку умеют и овены и весперы. Про Сименсы, АВВ и Шнайдеры - еще не читал.

    А вот двигатели с подогревом обмотки греющим кабелем и принудительным охлаждением видел.

  4. #4

    По умолчанию

    А зачем греть обмотку? Греющий кабель туда изготовитель запихал? Или самопал такой?
    Есть еще один способ просушки чего либо влажного - промывка спиртом. Так, например, фотопленки высушивали. Быстро. Для северов в самый раз. А вообще применять двигатели шахтного или морского исполнения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dremes Посмотреть сообщение
    Если верить документации - проверять сопротивление изоляции и подогервать обмотку умеют и овены и весперы. Про Сименсы, АВВ и Шнайдеры - еще не читал.
    Импульсные "Иголки" в мокрой обмотке своё чёрное дело сделают...

    А вот двигатели с подогревом обмотки греющим кабелем и принудительным охлаждением видел.
    Показать можете?
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Есть еще один способ просушки чего либо влажного - промывка спиртом.
    Промыть спиртом асинхронный электродвигатель?
    За эту норму отпуска электрики лампочкой статор просушат...

  6. #6

    По умолчанию

    На моей родине, на берегу Охотского моря, спирт в навигацию завозили бочками, в магазине отмеряли ковшиком. Трактора зимой не глушили, ибо потом полдня заводить будешь. Там совсем другая жизнь и другие мерки.
    И если остановка насоса грозит разморозкой труб, лампочками некогда баловаться.
    Даже у нас тут, в Подмосковье, сушили двухсоткиловаттные движки на насосной в паводок сварочным трансформатором. Прозевали дренажный насос в приямке, залило насосную. Иначе простой огромного производства с миллионными убытками. Была бы бочка спирта - промыли бы спиртом, но увы...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    На моей родине, на берегу Охотского моря, спирт в навигацию завозили бочками, в магазине отмеряли ковшиком. Трактора зимой не глушили, ибо потом полдня заводить будешь. Там совсем другая жизнь и другие мерки.
    Не бывал в ваших суровых местах.
    И если остановка насоса грозит разморозкой труб, лампочками некогда баловаться.
    Трудно с этим не согласиться.
    Даже у нас тут, в Подмосковье, сушили двухсоткиловаттные движки на насосной в паводок сварочным трансформатором. Прозевали дренажный насос в приямке, залило насосную. Иначе простой огромного производства с миллионными убытками. Была бы бочка спирта - промыли бы спиртом, но увы...
    Аналогично, только с меньшей мощностью.


    Вот только самый главный вопрос этого треда: можно ли сушить движки частотником?
    Мне почему-то думается что нет...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вот только самый главный вопрос этого треда: можно ли сушить движки частотником?
    Мне почему-то думается что нет...
    Не имею такого опыта, зато имею опыт выхода из строя частотника LENZE с пробоем силового модуля из-за подмокшего двигателя. Так что я тоже против таких способов.

  9. #9

    По умолчанию

    Давайте не путать пресное с кислым. Цитирую калькуляцию от подрядчика за сушку

    Такелажные работы:
    Электромонтажник 3 разряда, 2часа*1чел., час:
    Электромонтажник 4 разряда 2часа*1чел., час
    Подключение:
    Электромонтажник 3 разряда, 8час*1чел., час:
    Электромонтажник 4 разряда 8час*1чел., час
    Контроль за электрооборудованием прогрева :
    Электромонтажник 4 разряда, 96часов/1двиг*1чел.*2двиг, час:
    Всего электромонтажник 4 разряда, час
    Электромонтажник 4 разряда, руб/час (в ценах 2001г)
    ФОТ электромонтажников 4 разряда 43чел.час*17,05руб/час*16,81(коэф.пересчета в тек.цены)
    Всего ФОТ электромонтажников:
    Накладные расходы от ФОТ 105%*0,85=89%:
    Плановые накопления от ФОТ 65%*0,8=52%:
    Всего с накладными расходами и сметной прибылью:
    Дежурство инженеров-наладчиков
    Инженер по наладке и испытаниям I категории 27,45 руб/час(в ценах 2001г)
    2 чел*8дней*12часов+1чел*8ночей*12часов
    ФОТ инженеров-наладчиков 288чел.час*27,45руб/час*16,81(коэф.пересчета в тек.цены)
    Накладные расходы от ФОТ 72%*0,85=61%:
    Плановые накопления от ФОТ 40*0,8=32%:
    Всего с накладными расходами и сметной прибылью:
    Эксплуатация машин
    Прогревочный трансформатор ЗФ 380/55-90В 8суток*24ч=192часа
    Стоимость эксплуатации прогревочного трансформатора (применительно) ТСЭМ-040900 - 10,71руб/час; 192часа*10,71руб/час*6,88(коэф.пересчета в тек.цены)
    Итого эксплуатация машин:
    Материалы
    Кабель ВВГнг 4х16мм, 50м*0руб/м
    Кабель ВВГнг 4х50мм, 20м*0руб/м
    Наконечники кабельные 50мм, 8шт*0руб/шт
    Наконечники кабельные 16мм, 8шт*0руб/шт
    Итого материалы:
    ИТОГО:
    НДС 18%:
    ВСЕГО:

    К чему это я? Эту работу кому попало лучше не доверять. И мегометр должен быть поверенный.

    Я же имею ввиду немного другой случай. Когда скада система сравнивая температуры обмоток, температуру в помещении, давет команды частотнику на подогрев обмоток. На несколько градусов. Есть ли такие преценденты и готовые решения?

  10. #10
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dremes Посмотреть сообщение
    Давайте не путать пресное с кислым. Цитирую калькуляцию от подрядчика за сушку ...

    Та простыня, что выложили, это не калькуляция. Это раздел из стандартной сметы. Как считались нормо-часы для расценок, известно только тем кто их составлял.
    У нас был объект, где согласно сметы требовалось 12 инженеров 1 категории, 21 инженер 2 категории, 15 инженеров 3 категории, и несколько тысяч человекочасов. А по факту мы его сделали в четвером, за 2 недели. Так что да, дайвайте не путать сметную стоимость, с договорной.

    Цитата Сообщение от dremes Посмотреть сообщение
    Я же имею ввиду немного другой случай. Когда скада система сравнивая температуры обмоток, температуру в помещении, давет команды частотнику на подогрев обмоток. На несколько градусов. Есть ли такие преценденты и готовые решения?
    Ну если запасных частотников полный склад, то можно и так.

    Хотя для сушки без сильного прогрева,в бытность мою работы на заводе, использовали 2 лампы накаливания по 500 Вт. Вытаскивали ротор, и в статор помещали лампы. Закрывали торцы и на 2-3 дня на просушку.
    Последний раз редактировалось smk1635; 23.06.2017 в 08:09.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЧВ3 и сушка двигателя
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 06:56
  2. Подключение асинхронного электродвигателя к ПЛК110-60
    от Дмитрий Ч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 14:26
  3. Конвейерная сушка
    от graffx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 12:53
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 22:49
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 19:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •