Тема: ПЧВ с двумя аварийными концевиками - как сконфигурировать?

  1. #1

    По умолчанию ПЧВ с двумя аварийными концевиками - как сконфигурировать?

    Есть транспортный механизм с двумя аварийными концевиками по сигналу которых надо останавливаться и разрешать запуск только в противоположном направлении.
    Привод управляется ПЧВ1 через ПЛК по RS485.
    Есть желание завести концевики на ПЧВ и аварийный стоп сделать средствами ПЧВ - надежнее и быстрее будет работать.
    Как сделать стоп понятно - в дискретных входах ставим быстрый останов и он остановится, но пока зажат концевик и двигаться не даст никуда, а надо разрешить движение только в одном направлении.

    По конфигурации ПЛК ПЧВ тоже пока не придумалось ничего подходящего.

    Кто решал подобное? Натолкните на путь правильный.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Есть транспортный механизм с двумя аварийными концевиками по сигналу которых надо останавливаться и разрешать запуск только в противоположном направлении.
    Привод управляется ПЧВ1 через ПЛК по RS485.
    Есть желание завести концевики на ПЧВ и аварийный стоп сделать средствами ПЧВ - надежнее и быстрее будет работать.
    Как сделать стоп понятно - в дискретных входах ставим быстрый останов и он остановится, но пока зажат концевик и двигаться не даст никуда, а надо разрешить движение только в одном направлении.

    По конфигурации ПЛК ПЧВ тоже пока не придумалось ничего подходящего.

    Кто решал подобное? Натолкните на путь правильный.
    На многих ПЧ имеются(можно запрограммировать) отдельные входы на прямое и обратное вращение двигателя, останется подавать туда сигнал через соответствующий концевик, контакт которого размыкается в крайнем положении!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.01.2018 в 17:34.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    н.з контакты концевиков последовательно на стоп,н.о вперед назад.Если я правильно понял.

  4. #4

    По умолчанию

    Решилось внутренним ПЛК ПЧВ.

  5. #5

    По умолчанию

    Можно проще. Назначайте: пар. 5-10 (управляет цифровым входом №18) в значение 12(разрешить запуск вперёд) ; пар. 5-11 (управляет цифровым входом №19) в значение 13(разрешить запуск назад). ВСЁ. Подключайте 1-ый концевик к 12 и 18 входам ; второй концевик к 12 и 19 входам. Концевики нормально замкнутые.

Похожие темы

  1. Не могу сконфигурировать ТРМ 148..
    от izzalesa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 06:04
  2. Работа с аварийными событиями
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 16:30
  3. Датчики с двумя ЧЭ
    от energohran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 13:46
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 01:01
  5. Как правельно сконфигурировать PLC 150
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 19:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •