  1. #1

    По умолчанию ПЧВ1. после перегруза W12 начинает двигаться в другую сторону

    ПЧВ1. после перегруза с сообщением W12 начинает вращаться в другую сторону.
    Пересмотрели все параметры - как и почему такое может происходить? как это отключить? Причем, делает это не всегда.
    И надо, чтобы в случае перегруза привод останавливался, а он продолжает пыжиться и если перегруз пропадает, то продолжает движение.

    Какие параметры за это отвечают? Всё перечитал - не нашёл.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Oak; 28.01.2018 в 23:01.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,480

    По умолчанию

    Добрый день. Проверьте нет ли наводок на входа ПЧ. Обсуждался тут на форуме как то вопрос с самопроизвольным включением, оказалось провода управления и силовые проходили рядом вдоль конвейера порядка 25 метров. Наводка временами была до 14В. Вполне хватало для срабатывания.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    провода управления только в щите - 0,5 метра - RS485.
    что то явно в настройках. реверс на дискретных входах отключен и дискретные входы не используются.
    Последний раз редактировалось Oak; 29.01.2018 в 08:59.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,480

    По умолчанию

    Честно говоря я стойкий и убеждённый противник управления ПЧ по интерфейсу.
    Вам нужно тогда разбираться именно с управление по интерфейсу. Скорее всего у Вас не отслеживается появление ошибки ПЧ и управляющее словосостояние продолжает висеть а не изменяется на стоп. Может там и собака с реверсом порылась.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    пока не управляем по интерфейсу совсем.
    Только конфигурим и пробные пуски делаем с ЛПО. Всё это происходит при работе с ЛПО с отключенным RS/
    Последний раз редактировалось Oak; 29.01.2018 в 21:37.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,480

    По умолчанию

    Тогда вообще какая то мистика. И как тогда интересно Вы перегружаете двигатель. Он у Вас на столе стоит или на оборудовании?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день.
    Попробуйте установить следующие параметры:
    4-10 (0 или 1) в зависимости от направления вращения
    4-12 0 Гц
    Инженер АН "ПЧВ и БП"

  8. #8

    По умолчанию

    Не можем понять, какой параметр надо выставить, чтобы при перегрузке gxd отключился по аварии, а не выдавал предупреждение w12 и продолжал пыжиться.
    пробовали 4-51 - но тоже в аварию не падает.

    4-12 - 0 гц стоит.
    4-10 - поставили - пока не наблюдаем обратного вращения.

Похожие темы

  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 18:57
  2. Выход Екона 134 в другую подсеть
    от Polluks в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 09:58
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 14:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •