Показано с 1 по 5 из 5

Тема: triggered by event

  1. #1

    По умолчанию triggered by event

    Вот какой у меня вопрос.
    Есть PLC100. В программе контроллера использую Task configuration. Создаю задачу типа "triggered by event". Событие - приход фронта на дискретный вход1. Других задач нет.

    Каким образом идет вызов программый в этой задаче? По прерыванию от дискретного входа. Или вход циклически опрашивается. Какой тогда цикл опроса входа?

  2. #2

    По умолчанию

    По опросу.
    Цикл опроса=циклу ПЛК

  3. #3

    По умолчанию

    Так, а чему равно время этого цикла ПЛК, если я в CoDeSys-е в явном виде не указываю ничего. (см. условия задачи)?

  4. #4

    По умолчанию

    Настройкам в конфигурации.
    Есть такой документ, PLC_Configuration_OWEN.pdf
    рекомендую почитать.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chupakabra Посмотреть сообщение
    Так, а чему равно время этого цикла ПЛК, если я в CoDeSys-е в явном виде не указываю ничего. (см. условия задачи)?
    минимальное время цикла задается здесь. Раз уж у вас ничего не работает до события - значит время будет минимальным.

    ris1.JPG

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •