Тема: ПЛК110-M02 & RETAIN

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    Печально. У меня переменные INT сбрасываются в -1, real в -1#qnan. Сказали поменять батарейку хотя ПЛК110-60 М02. Задал вопрос при чем здесь батарейка - взяли время на размышления. Может кто еще чего подскажет дельного? прошивка 3.73 была 3.72 после обновления результат тот же.
    Здравствуйте!
    Отправьте, пожалуйста, мне на почту Ваш проект.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  2. #12

    По умолчанию

    Аналогично, вероятно, неисправна плата энергонезависимой памяти, сказали везти в сервис.

  3. #13

    По умолчанию

    проект в виде:
    PROGRAM PLC_PRG
    var
    end_var
    var retain
    a: INT;
    end_var

    a;

    присваиваю "а" значение 5, выкл/вкл и значение уже -1.

  4. #14
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    проект в виде:
    PROGRAM PLC_PRG
    var
    end_var
    var retain
    a: INT;
    end_var

    a;

    присваиваю "а" значение 5, выкл/вкл и значение уже -1.
    выкл/вкл или выкл, попил чаю, вкл
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    проект в виде:
    PROGRAM PLC_PRG
    var
    end_var
    var retain
    a: INT;
    end_var

    a;

    присваиваю "а" значение 5, выкл/вкл и значение уже -1.
    Да, отправляйте в сервисный центр.
    Список сервисных центров здесь: https://www.owen.ru/servisnie_centri
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    выкл/вкл или выкл, попил чаю, вкл
    выкл 10 сек. вкл примерно так.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
    проект в виде:
    PROGRAM PLC_PRG
    var
    end_var
    var retain
    a: INT;
    end_var

    a;

    присваиваю "а" значение 5, выкл/вкл и значение уже -1.
    А Bootproject делаете? Тумблер в "Работа"?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #18

    По умолчанию

    Те же симптомы ( -1#qnan), а объект на сл. неделе здавать. Нет ли там привязки к дате? Раз у всех одновременно?

  9. #19

    По умолчанию

    "коротыша" на линиии аналоговых сигналов нет?

  10. #20

    По умолчанию

    Ну так то на 110 аналоговых сигналов вообще нет.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-30 (М02), сброс retain переменных в нули
    от monteg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 17:25
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 10:11
  3. ПЛК110-30 и СП270 Retain переменная
    от wulf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 09:39
  4. СПК 107 и retain
    от Туман в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 21:14
  5. Еще раз о retain
    от albor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 20:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •