Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ТРМ251.ИРР+3ТТР с фазовым управлением типа HD-хххх.LA

  1. #1

    По умолчанию ТРМ251.ИРР+3ТТР с фазовым управлением типа HD-хххх.LA

    Как к выходу ТРМ251 ирр (упр.сигнал 04-20мА) подключить 3 ТТР типа HD-хххх.LA для управления 3-ф нагрузкой (тены, соединение треугольник)? Возможно ли это, какие необходимы доп. элементы- размножитель аналогового сигнала или другие или вообще не надо?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15706 вот здесь аналогичный случай. Можете связаться с автором, узнать как получилось.
    Вообще по моему проще взять 3 фазное реле сразу http://tridpm.ru/assets/upload/ba0a0...aed6f4108b.pdf
    Хотя возможно заменять проще однофазные. Тут уж на ваше усмотрение.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! №-х фазных реле с фазовым управлением нет. А задача именно в этом. Но ведь должно быть решение. Есть же разветвители, размножители или как они называются аналогового сигнала. А может схема рабочая и без этого. Что думает тех.поддеожка

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Есть и разветвители. https://nucleron.ru/razvetvitel-toko...70505345753484
    http://spb-contrast.narod.ru/links/TRPS141.pdf
    По цене как раз 3 фазного ТТР, а то и дороже.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за оперативный ответ! Ну что, как вариант! А сам ТРМ 251 не потянет 3 ТТР?

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день!

    Компания Овен не гарантирует нормальную работу токового выхода ТРМ251 с тремя твердотельными реле Kippribor серии LA, так как сопротивление каждого из ТТР составляет порядка 350-400 Ом, а максимальное сопротивление нагрузки , подключаемой к выходу "И" ТРМ251 составляет 1000 Ом. То есть не будет 100% открытия ТТР.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Компания Овен не гарантирует нормальную работу токового выхода ТРМ251 с тремя твердотельными реле Kippribor серии LA, так как сопротивление каждого из ТТР составляет порядка 350-400 Ом, а максимальное сопротивление нагрузки , подключаемой к выходу "И" ТРМ251 составляет 1000 Ом. То есть не будет 100% открытия ТТР.
    Интересно, откуда Вы такие сведения почерпнули, в РЭ на ТРМ251 совсем другое пишут:

    ТРМ251_2.PNG

    И, если не изменяет память Алексей Геннадьевич, не так давно с ТТР экспериментировал и выяснил, что на каждом ТТР падает 8 с хвостиком, точно не помню, вольт, тоесть при напряжении питания 36 В - скорей всего будет нормально работать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    ТС-у. Входы ТТР соединяете последовательно (учитывая полярность) с ТРМ-ом и внешним источником питания 24 В (с подстройкой вых. напряжения). При необходимости увеличиваете немного напряжение, чтобы в цепи формировались нужные 20 мА.
    Может оказаться так, что достаточно будет 5- или 12-вольтового смещения. Другие нагрузки к этому источнику уже не подключишь...
    Последний раз редактировалось Woolfy; 17.01.2018 в 12:14. Причина: Дополнение.

  9. #9

    По умолчанию

    Действительно в РЭ указано 1300 Ом и 36В, но это уже граничные значения характеристик ЦАПа. Для беспроблемной эксплуатации оборудования рекомендуем подключать нагрузку сопротивление не более 1000 Ом при напряжении питания не более 30В. В свое время не уследили за тем что цифры в РЭ указаны без запаса, вскоре исправим.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:20
  3. ТТР HD252210U с управлением 0-10В
    от LAM в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 09:31
  4. трм251 с выходом типа у?
    от Ярослав123 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 17:42
  5. помогите с трм 133. им с аналоговым управлением.
    от Evgenzag в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 14:15

Ваши права