Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 114

Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]

  1. #101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от p_dima90 Посмотреть сообщение
    Конфигуратор в М02 можно сказать не поддержан, сделайте обмен через библиотеки - собаки должны уйти.
    А если нет желания и возможности переходить на библиотеки? А если объект уже запущен и на нём непрерывный процесс, остановить который это убытки?
    Тех поддержка кивает, обновите прошивку, и обновление прошивки, положило сеть RS-485, настроенную через конфигуратор. То есть, было всё настроено, работало с мая месяца прошлого года, обновляем прошивку и получаем панику со стороны производства и твёрдые пряники со стороны руководства. Это что за эксперименты?

    P.S. Я прихожу к выводу, что у сотрудников Овен слишком много идей и они их торопятся реализовать вместо того, чтобы довести до ума то, что уже есть и должно работать.

    P.P.S. Это как купить машину с кнопкой включения кондиционера, но в инструкции будет написано она включается конечно, но вот на таких прошивках, а на остальных, включайте через бортовой компьютер посредством написания вот такой процедуры Смешно уже становится.

  2. #102

    По умолчанию

    Ну если насосы подпитки 6кВ или мощностью кВт так 30 да ещё и от частотника и стоят в одном шкафу с ПЛК, то я поверю в это.

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Саныч Посмотреть сообщение
    А если нет желания и возможности переходить на библиотеки? А если объект уже запущен и на нём непрерывный процесс, остановить который это убытки?
    Тех поддержка кивает, обновите прошивку, и обновление прошивки, положило сеть RS-485, настроенную через конфигуратор. То есть, было всё настроено, работало с мая месяца прошлого года, обновляем прошивку и получаем панику со стороны производства и твёрдые пряники со стороны руководства. Это что за эксперименты?

    P.S. Я прихожу к выводу, что у сотрудников Овен слишком много идей и они их торопятся реализовать вместо того, чтобы довести до ума то, что уже есть и должно работать.

    P.P.S. Это как купить машину с кнопкой включения кондиционера, но в инструкции будет написано она включается конечно, но вот на таких прошивках, а на остальных, включайте через бортовой компьютер посредством написания вот такой процедуры Смешно уже становится.
    Не так смешно, когда до "усрчки" запускаешь объект, на собственной шкуре проверил, что в М02 плохо работает конфигуратор, плохо работает запись даже во встроенную флеш, косяк с ретейн-переменными, далее просто заменил на старый ПЛК. Проверял на прошивке 3.67, как там сейчас обстоят дела - хз, обменял новый ПЛК на старый у поставщика и пока забил на эксперименты.

  4. #104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    С середины декабря 2017 года ПЛК110 [М02] с завода поставляются с аппаратными доработками интерфейсного узла RS-485. Если у вас имеются какие-либо проблемы с обменом на образцах более раннего выпуска, можете предоставить ПЛК в сервисный центр для доработки. Контроллер при этом будет обновлен до прошивки 0.3.72.
    Носил контроллер в сервис. В перечне выполненных работ написали, что на верхней плате меняли SA1, DD16, R30, DD15 и доработали среднюю плату. Порты Rs485 стали работать гораздо лучше, можно сказать как надо. И из SysLibCom и Slave-ах конфигуратора. Молодцы допилили.
    Ничего плохого пока не нашел. Хотя Mosbus Slave в режиме RTU на Rs232 в конфигураторе плохо отрабатывает команды групповой записи на 9600 и 4800.
    Про http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24721
    на Rs232 этот эффект остался, а на Rs485 он "иногда" пропадает, и Modbus.lib работает нормально при "маленьком" мин. времени цикла.
    Последний раз редактировалось monteg; 22.02.2018 в 13:59.

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    по повуду 9600 попробуйте на нем записать данные в трм202 в прошивке 3.72 приборам до декабря 2017.
    Адрей, ситуация с обменом по RS-485, обновленем прошивок и багами очень сильно похожа на историю про пастуха, который кричал волк. Два раза "волк" вы уже крикнули.
    Прошу вас, если вы заявляете о багах и некомпетентности, то проверяйте факты и представляйте доказательства. К сожалению, голословные обвинения не делают чести обвинителю.

    Беру ТРМ202 и два контроллера:
    1. ПЛК110-30[М02]
      ПО: 0.3.73
      MAC: 6A:77:00:FF:F6:C8
      Выпущен: конец декабря 2017
      Интерфейс RS-485: доработан
    2. ПЛК110-30[М02]
      ПО: 0.3.73
      MAC: 6A:77:00:FF: D0: D9
      Выпущен: ноябрь 2017
      Интерфейс RS-485: без доработки

    Настройки интерфейса:
    • Протокол: Modbus ASCII
    • Скорость: 9600
    • Данные: 7 бит
    • Стоп-биты: 2 бита
    • Задержка ответа: 20 мс
    • Частота опроса: 1000 мс

    Добавляю в Конфигурацию ПЛК оперативные параметры и уставку, которую записываю отдельно.
    Фиксирую процесс на видео и снимаю лог.

    Вывод: в обоих ситуациях контроллер ведёт себя адекватно при скорости 9600. Подтверждаю фразу:
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Все модификации ПЛК110 М02 вне зависимости от года выпуска и версии прошивки поддерживают скорость 9600
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 22.02.2018 в 15:07. Причина: Добавил ПО 0.3.73

  6. #106

    По умолчанию

    Извиняюсь, что вмешиваюсь, но где взять ПО: 0.3.73?

    здесь
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138
    такого нет ...

  7. #107

    По умолчанию

    А это уже хорошо проверенная прошивка, или еще тестируете?
    Ура, багофичу со сбросом retain-ов исправили !!!
    Последний раз редактировалось monteg; 22.02.2018 в 15:44.

  8. #108

    По умолчанию

    Всё для любимых клиентов!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #109

    По умолчанию

    Учитывая что на это ушло пять лет, как-то не смешно, Владислав.
    А что нас еще ждет...
    Вон уже платы паять начали.
    Последний раз редактировалось alexx751; 22.02.2018 в 19:16.

  10. #110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    А это уже хорошо проверенная прошивка, или еще тестируете?
    Это финальная версия, можете использовать. Исправления механизма Retain - цель прошивки.

Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:19
  3. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 13:27
  4. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  5. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •