Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 114

Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]

  1. #91

    По умолчанию

    Массовые перезагрузки по watchdog.
    Скорее всего ЭМС.
    Что делать - запустить без силовой части (контакторов, реле, насосов и т.п.). Если внезапно всё работает - устранять воздействие помех

    P.S. На ПЛК установите время, чтобы можно было привязать события к времени.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #92

    По умолчанию

    Не исключено что ЭМС по насосам подпитки.
    На старых ПЛК110, 3 вывод был FG я его сажал на шину РЕ, помехи сразу исчезали.
    Но в новым ПЛК110 М2 в документации указано что вывод 3 N/S, но по схеме самого ПЛК там висит кондер Y1 на -PWR получается что все таки FG есть.
    Но зато в нем появилось GND1 и GND2, следовательно GND1 и GND2 должны сидеть на PE в отсутствии FG или очередной раз это опечатка.

  3. #93

    По умолчанию

    Поиск решения проблемы далее. На позапрошлой неделе привозил на объект свой тестовый ПЛК110М2 отработал он там сутки, сегодня снял с него лог и обнаружил там watchdog. Выходит что проблемы действительно с ЭМС. Какие особенности с ПЛК110М2 и на что нужно обращать внимания в первую очередь? Подозреваю что все таки ПЛК не доработан.

  4. #94
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Прошивка 0.3.72 - это трэш и угар какой то.
    На флешку перестает писаться, данные через Soсket отправляет не на каждом ПЛК.
    Откат на 0.3.67 - 0.3.68 - и все встает на свои места.

    Опять эти опыты на мышах, уже начинает надоедать.

  5. #95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Прошивка 0.3.72 - это трэш и угар какой то.
    На флешку перестает писаться, данные через Soсket отправляет не на каждом ПЛК.
    Откат на 0.3.67 - 0.3.68 - и все встает на свои места.

    Опять эти опыты на мышах, уже начинает надоедать.
    А со связью по RS-485 через конфигуратор в прошивке 0.3.72 как дела обстоят ?

  6. #96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А со связью по RS-485 через конфигуратор в прошивке 0.3.72 как дела обстоят ?
    Какая скорость интересует у меня только 115200 получилось подружить ТРМ202.

  7. #97

    По умолчанию

    ПЛК110[М02], который покупался 2 года назад, без проблем работает по RS-485 с ПЧВ на скорости 9600. По прошествию двух лет связать ПЛК на этой скорости с ПЧВ будет невозможно или как ?

    Что скажет техподдержка ?

  8. #98

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    ПЛК110[М02], который покупался 2 года назад, без проблем работает по RS-485 с ПЧВ на скорости 9600. По прошествию двух лет связать ПЛК на этой скорости с ПЧВ будет невозможно или как ?
    Без паники. Все модификации ПЛК110 М02 вне зависимости от года выпуска и версии прошивки поддерживают скорость 9600

  9. #99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Поиск решения проблемы далее. На позапрошлой неделе привозил на объект свой тестовый ПЛК110М2 отработал он там сутки, сегодня снял с него лог и обнаружил там watchdog. Выходит что проблемы действительно с ЭМС. Какие особенности с ПЛК110М2 и на что нужно обращать внимания в первую очередь? Подозреваю что все таки ПЛК не доработан.
    Конфигуратор в М02 можно сказать не поддержан, сделайте обмен через библиотеки - собаки должны уйти.

  10. #100

    По умолчанию

    Ребята давайте небудим придумавать велосипед все нормальные канторы пользуются готовыми настройками библиотеки ни кто не используют и по повуду 9600 попробуйте на нем записать данные в трм202 в прошивке 3.72 приборам до декабря 2017.

Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:19
  3. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 13:27
  4. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  5. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •