Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 114

Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]

  1. #51
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cbug Посмотреть сообщение
    Почему не прокатывает? Из-за не сохранения ритейн? В поддержке овен сказали что все поправили. Якобы есть прошивка ~2-х месячной давности в которой якобы много чего с ритейном пофиксили. Я пока не изучал вопрос.
    Да, из-за ритейнов (По крайней мере было на тот момент).
    Пофиксили вроде обнуление ритейн при кратковременном пропадании питания.
    В общем - надо проверить.

  2. #52

    По умолчанию

    Вместо powerstatus при включении питания (или сбросе) можно использовать следующую конструкцию (проверено)
    Снимок.JPG
    Использую паузу чтобы входы выходы устаканились. ПЧ успел включится.......
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 22.01.2018 в 09:20.

  3. #53
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Вместо powerstatus при включении питания (или сбросе) можно использовать следующую конструкцию (проверено)
    Снимок.JPG
    Использую паузу чтобы входы входы устаканились. ПЧ успел включится.......
    не рационально использовать экземпляр таймера, только лишь для инициализации, всё остальное время он будет просто "крутиться" не выполняя ни какой полезной нагрузки. Это проще сделать через функцию TIME() и булеву переменную и не уверен что подобная конструкция подходит для данной темы, она не сработает, когда питание пропадает на такое малое время, что прога не успевает остановиться работая на остаточном заряде кондеров
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #54

    По умолчанию

    Используйте SET и код таймера по сути не будет исполнятьсяst.PNG

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cbug Посмотреть сообщение
    Убедительно. Но вот одна несостыковка:
    не в самой последней прошивке м02 ритейн переменные оставались не сохраненными при срабатывании watchdog на конструкции while true; end_while, а при выключении питания сохранялись. Из чего я сделал вывод что во время работы ритейн переменные лежат в ram и во флэш копируются только при пропадании питания (собственно как и раньше). И этот факт сводит к нулю плюсы типа флэш памяти. И соответсвенно раз при выключении питания все сохраняется значит ПЛК знает что его отключили, но су.. не делится знаниями.
    Ретайн записывается при выключении питания, а не каждый цикл. Времена, когда производители обещали 10^15 перезаписей FRAM продлились недолго Теперь "обещалки" сильно сократились.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cbug Посмотреть сообщение
    Почему не прокатывает? Из-за не сохранения ритейн? В поддержке овен сказали что все поправили. Якобы есть прошивка ~2-х месячной давности в которой якобы много чего с ритейном пофиксили. Я пока не изучал вопрос.
    Удалённая перезагрузка через Watchdog - месье знают толк в надёжных системах . Watchdog - это последний рубеж, не считая предохранителя и аварийного топора. Все данные в ОЗУ (и retain) в момент срабатывания watchdog априори неликвидны
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Удалённая перезагрузка через Watchdog - месье знают толк в надёжных системах . Watchdog - это последний рубеж, не считая предохранителя и аварийного топора. Все данные в ОЗУ (и retain) в момент срабатывания watchdog априори неликвидны
    Таки дайте нам механизм удаленной перезагрузки!
    Не вспоминая про ТБ и т.д.

    ЗЫ
    В ПЛК110 и ПЛК100 Watchdog был неплохим инструментом
    Последний раз редактировалось приборист; 23.01.2018 в 17:37.

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Таки дайте нам механизм удаленной перезагрузки!
    А зачем????
    Я вот например не знаю ни одного контроллера с такой возможностью.
    Но если надо - поставьте реле на один DO, которое порвет питание контроллера.

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Таки дайте нам механизм удаленной перезагрузки!
    Не вспоминая про ТБ и т.д.
    Ага! И револьвер с одним патроном в барабане,с двумя,тремя...самопроизвольный выстрел в затылок , причем два раза.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Таки дайте нам механизм удаленной перезагрузки!
    Не вспоминая про ТБ и т.д.

    ЗЫ
    В ПЛК110 и ПЛК100 Watchdog был неплохим инструментом
    Нам рекламации не нужны, от такого варварского нарушения всех принципов автоматизации. Реле ставьте и вперед, раз уж нет других вариантов.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:19
  3. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 13:27
  4. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  5. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •